第一章  总论        5
1.1项目概略        6
1.2编制目的、根据和准绳        6
1.3有关标准及文件        7
1.4项目主要技术经济指标        9
第二章  项目背景        11
2.1项目区概略及规划        11
2.2展现区供水规划        18
2.3展现区排水工程现状及规划        19
2.4项目建立必要性        19
第三章  工程概述        20
3.1效劳范围        20
3.2设计年限及建立年限        20
3.3污水处置工程建立范围        20
3.4污水处置厂设计水质的肯定        20
3.5污水处置程度的肯定        21
第四章  污水系统方案        24
4.1污水系统方案        24
4.2污水处置厂厂址比选和肯定        24
第五章  污水处置厂工艺选择        25
5.1污水处置厂工艺        25
5.2污水处置工艺的选择与肯定        31
第六章  污水处置厂工程设计        8
6.1工程内容        8
6.2处置单元工艺设计        8
6.3总平面布置和高程设计        21
6.4构造设计        22
6.5 污水处置厂电气设计        24
6.6自动化仪表及控制系统的设计        30
6.7暖通        42
6.8主要设备置办        43
6.9人员编制        48
第七章  项目管理及施行方案        50
7.1施行准绳及步骤        50
7.2项目建立管理机构        50
7.3工程停顿        51
7.4 方案主要实行单位选择        51
7.5 设计、施工及安装        52
7.6调试与试运转        52
7.7组织管理措施        52
7.8 技术管理措施        52
第八章  工程环境影响及对策        54
8.1工程建立期对环境影响分析        54
8.2工程建立期环境影响的缓解措施        54
8.3工程建成后环境影响        54
第九章  劳动平安卫生        56
9.1编制根据        56
9.2主要危害要素分析        56
9.3 平安卫生防范措施        58
9.4 电气平安设计        61
第十章  环境维护和节能        64
10.1环境维护        64
10.2  节能        69
第十一章  投资预算        70
11.1工程概略        70
11.2编制根据        70
11.3项目总投资        70
11.4 投资指标        70
11.5分年资金投入方案        70
第十二章  融资方案        70
12.1 资金来源        70
12.2 资本金筹措        70
12.3 债务资金筹措        70
12.4 融资方案分析        70
第十三章  经济效益分析        70
13.1评价根据        70
13.2根底数据及参数的选取        70
13.3产品本钱预算根据及说明        70
13.4停业收入、停业税金及附加预算        70
13.5利润及分配        70
13.6财务盈利才能分析        70
13.7清偿才能分析        70
13.8不肯定性分析        70
13.9财务评价小结        70
第十四章  工程效益分析        70
14.1 环境效益        70
14.2 社会效益和经济效益        70
第十五章  结论和建议        70
15.1 结论        70
15.2 问题和建议        70



附图、表
1.        总平面布置图
2.        项目进度方案图7-1
3.        建构筑物工程费用预算表11-1
4.        建立投资预算表11-2
5.        活动资金预算表11-3
6.        投资方案与资金筹措表12-1
7.        收入税金计算表13-1
8.        固定资产折旧计算表13-2
9.        无形资产及摊销计算表13-3
10.        本钱计算表13-4.1、13-4.2
11.        总本钱计算表13-5
12.        利润及分配表13-6
13.        项目现金流量表13-7
14.        资本金现金流量表13-8
15.        长期借款还本付息表13-9
16.        财务方案现金流量表13-10
17.        资产负债表13-11


第一章  总论
1.1项目概略
1.1.1 项目称号: 5万m3/d污水处置厂
1.1.2 项目承办单位
项目承办单位:XXXXXX道文化展现区开发建立有限公司
注册资本:20000万元人民币
法人代表:倪明涛
XXXXXX道文化展现区开发建立有限公司成立于2010年4月,为XXXX管委会的全资子公司。公司是XX道文化展现区建立项目的承载主体,担任区域内一、二级土地开发建立及旅游设备的建立任务。
1.1.3 项目建立地点
XX道文化展现区北部、田峪河西岸,亚乾道与田峪西路穿插口的西北侧。估计占地105亩。
1.1.4 可行性研讨报告编制单位
中国轻工业XX设计工程有限义务公司
咨询资历证书编号:工咨甲:23220070018
咨询资历证书颁发机关:中华人民共和国国度开展和革新委员会
设计证书等级、编号:甲级, A161003238
工程设计证书颁发机关:中华人民共和国建立部
1.2编制目的、根据和准绳
1.2.1编制目的
◆论证工程项目建立的意义和必要性;
◆对项目相关要素停止技术、经济分析和施行可行性停止综合性研讨和论证,对不同建立方案停止比拟,提出推荐建立方案,为项目决策提供科学根据;
1.2.2编制根据
◆《XXXX中国道文化展现区总体规划(2007—2025)》;
◆《中国秦岭XX景区旅游筹划》;
◆ 《XXXX中国道文化展现区控制性细致规划》;
◆中华人民共和国环境维护法,1989.12.26施行;
◆中华人民共和国水污染防治法,2008.2.28修订。
1.2.3编制准绳
◆根据区域国民经济和社会开展规划,遵照国度经济建立的方针政策,对建立项目的技术经济停止全面分析,为工程建立的决策提供可靠的论证和评价。
◆在控制性细致规划指导下,经过城市污水处置工程的建立到达维护环境,维护城市水资源,维护流域水体环境,改善旅游环境和投资环境,坚持城市可持续开展。
◆执行国度关于环境维护的政策,契合国度及中央的有关法规、标准和标准。
◆采用技术先进、成熟可靠、高效节能、易于管理的处置工艺,尽可能降低工程投资和运转本钱。
◆设备选型做到合理、可靠、先进,关键设备选择国内外信誉良好品牌,监测仪器仪表选择国外先进产品。
◆妥善处置污水净化过程中产生的栅渣、渣滓、沉砂及污泥等污染物,防止二次污染。
◆别离环境及总体规划,合理选择污水厂的位置,到达受纳水体排放请求的处置标准。
◆按国度标准别离当地理论情况停止投资预算和经济分析。
1.3有关标准及文件
《建立项目经济评价方法与参数》(第三版)(国度发改委、建立部,2006年)
《城市污水处置工程项目建立标准》(修订)(建立部2001.6.1施行)
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
《农田灌溉水质标准》 (GB5084-92)
《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)
《城镇污水处置厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
《环境空气质量标准十修正单》(GB3095-1996)
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计标准》(GB50032-2003)
《室外排水设计标准》(GB50014-2006)(2011年版)
《建筑构造荷载标准》(GB50009-2001)
《混凝土构造设计标准》(GB50010-2002)
《建筑地基根底设计标准》(GB50007-2002)
《建筑抗震设计标准》(GB50011-2010)
《采暖通风与空气调理设计标准》(GB500l9-2003)
《建筑设计防火标准》 (GB500l6-2006)
《城镇污水处置厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89)
《给水排水工程构筑物构造设计标准》(GB50069-2002)
《公开工程防水设计标准》(GB50108-2008)
《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2003)
《3-110KV高压配电安装设计标准》(GB50060-92)
《IOKV及以下变电所设计标准》(GB50053-94)
《供配电系统设计标准》(GB50052-2009)
《低压配电设计标准》(GB50054-95)
《电力工程电缆设计标准》(GB50217-2007)
《建筑物防雷设计标准》(2000年版)(GB50057-94)
《市政工程可行性研讨投资预算编制方法》(2007)
《全国市政工程投资预算指标》(HGZ47-102)

环境维护作为一项根本国策在我国加以贯彻和执行,得到了全社会和各级人民政府的高度注重。
从可持续开展的观念动身,工农业的开展与环境维护应互相分歧,在鼎力开展工农业消费的同时,应当留意环保,维护环境和控制污染对经济繁荣和社会稳定具有严重意义的观念己被广阔公众所承受。中华人民共和国国务院和有关部委公布了一系列的法律和法规,以保证环境维护这项根本国策的贯彻和执行。中华人民共和国公布的有关防治水污染的法律和法规如下:
◆《中华人民共和国环境维护法》(主席令第22号)
◆《建立项目环境维护管理条例》(1998年11月)
1.4项目主要技术经济指标
5万m3/d污水处置厂 主要技术经济指标表
序号        指标称号        单位        数量        备注
1        项目用地        亩        105       
2        范围                       
        污水处置        m3/d        50000        
        回用中水        m3/d        40000       
3        总投资        万元        14847       
        其中:建立投资        万元        14378       
        建立期借款利息        万元        360.6       
        活动资金        万元        128.2       
4        资金筹措                       
4.1        资本金        万元        5186.4       
4.2        建立投资长期借款        万元        9300.0        年利率7.76%
4.3        长期借款建立期利息        万元        360.6       
5        工作制度                       
        年消费天数        d        365       
        日工作时        h        24       
6        项目定员        人        29       
7        主要建立工程量                       
7.1        总建筑面积        m2        1693       
7.2        池槽建筑体积        m3        51479       
8        主要动力耗费量                       
        电        万kWh/a        1034       
9        项目综合能耗总量        t标煤/a        4280.8       
10        年停业收入        万元        3285.0       
11        年总本钱        万元        2246.2        均匀
12        年税前利润总额        万元        909.3        均匀
13        年净利润        万元        704.5        均匀
14        总投资利润率        %        6.12        均匀
15        资本金净利润率        %        13.58        均匀
16        项目财务内部收益率(Ic=4%)        %        9.22        所得税前
                %        7.45        所得税后
17        投资回收期(含建立期)        a        5.92        所得税后
18        以处置才能表示的盈亏点        %        56.26       
19        长期借款归还期        a        9.42       


第二章  项目背景
2.1项目区概略及规划
2.1.1 旅游业与城乡统筹
旅游业是全球经济中开展势头最强劲和范围最大的产业之一。旅游业作为第三产业的龙头产业,现阶段曾经成为国民经济新的增长点。旅游业在经济开展中的产业位置、经济作用逐渐加强。特别现阶段的我国,旅游业对城乡经济的拉动性、促进社会就业、促进乡村经济构造调整以及对文化与环境的促进作用日益显现。
陕西地处中国腹地,有着得天独厚的自然条件,在依托丰厚的文物古迹开展文物旅游的同时,更要顺应现代人们休闲游的需求,根据自然条件停止区域整合,建立具有鲜明区域特征的旅游板块。特别要应用好秦岭作为大XX后花园这种共同的自然环境资源,用心打造秦岭生态旅游板块等旅游景区。加强产品的参与、体验性。针对市场需求,除自然景观外,适度开发休闲、文娱、健身等多种功用的旅游产品,使旅游产品多样化。
2004年开工建立,2008年12月19日全面贯穿的关中环线就是一条生态旅游公路,它的建立极大带动了秦岭北麓旅游产业开展,带动了周至、户县、长安等6个区县的开展和新乡村建立,使沿线群众受惠。关中公路环线充分表现了注重环境维护、生态平衡和以人为本的设计新理念。环山线南线沿秦岭北麓山脚东起渭南、西至宝鸡,按照靠近山前,又为沿山生态维护和开发留有恰当空间的准绳停止布线,将“以人为本、环境维护、公路与景观谐和”的理念贯串不断,公路与自然环境互相交融,相得益彰。
秦岭北麓作为XX的后花园,经过二十多年的开展,特别关中环线开通以来,构成了成串状分布的生态旅游风光区,有XX台、终南山、朱雀等11处森林公园,其中国度级5处,省级6处。
秦岭北麓各主要景区,以及沿关中环线鳞次栉比的各类农家乐休闲场所,目前的开发建立状态仍处于旅游产品的初级阶段,可满足游客观赏自然风光、出入行便利的请求,在产品的参与、体验性;产品深度;住宿、休闲、文娱、健身多功用;产品多样化方面还缺乏。统计数字标明,近五年各景区游客接待量虽有增长,但游客体验深度缺乏,多限于一日游,各风光区年接待游客人数10-30万人之间,均匀旅游收入在千万元级,远低于国内同类景区,急需开拓思绪,综合规划、重点深度开发,为城乡居民日益增加的休闲需求提供更丰厚的旅游内容。
统筹城乡开展,是中央提出的科学开展观的重要组成局部。党的十六大明白提出统筹城乡经济社会开展的请求,党的十六届三中全会进一步明白要按照“五个统筹”的请求全面建立小康社会,将统筹城乡开展摆在首位。在党的十六届四中全会上,**同志提出了“两个趋向”的重要结论:“纵观一些工业化国度开展的进程,在工业化初始阶段,农业支持工业、为工业提供积聚是带有普遍性的趋向;但在工业化到达相当程度以后,工业反哺农业、城市支持乡村,完成工业与农业、城市与乡村谐和开展,也是带有普遍性的趋向。”这是我党对马克思提出的必需消灭城乡差异、工农差异、体脑力劳动差异观念的继承和开展,是党中央在自创世界各国现代化建立经历、深入总结几十年来我们党处置城乡关系的经历与经历、科学预测我国经济社会开展趋向的根底上做出的严重决策。统筹城乡开展,就现阶段而言,就是要加快推进城乡一体化,打破城乡二元构造,让广阔城乡居民共享现代文化成果,构成以工促农、以城带乡,城乡谐和开展的新格局。
2010年《中共中央国务院关于加大城乡统筹开展力度,进一步夯实农业乡村开展根底的若干意见》中提出,当前,我国农业的开放度不时进步,城乡经济的关联度显著加强,气候变化对农业消费的影响日益加大,农业乡村开展的有利条件和积极要素在积聚增加,各种传统和非传统的应战也在叠加凸显。面对复杂多变的开展环境,促进农业消费上新台阶的限制越来越多,坚持农民收入较快增长的难度越来越大,转变农业开展方式的请求越来越高,废除城乡二元构造的任务越来越重。全党务必居安思危,实在防止忽视和放松“三农”工作的倾向,努力确保粮食消费不滑坡、农民收入不彷徨、乡村开展好势头不逆转。必需不时深化把处理好“三农”问题作为全党工作重中之重的根本认识,稳定和完善党在乡村的根本政策,突出强化农业乡村的根底设备,树立健全农业社会化效劳的基层体系,鼎力加强乡村以党组织为中心的基层组织,夯实打牢农业乡村开展根底,谐和推进工业化、城镇化和农业现代化,努力构成城乡经济社会开展一体化新格局。
2010年农业乡村工作的总体请求是:全面贯彻党的**和十七届三中、四中全会以及中央经济工作会议肉体,高举中国特征社会主义巨大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深化贯彻落实科学开展观,把统筹城乡开展作为全面建立小康社会的根本请求,把改善乡村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容,把扩展乡村需求作为拉动内需的关键举措,把开展现代农业作为转变经济开展方式的严重担务,把建立社会主义新乡村和推进城镇化作为坚持经济平稳较快开展的耐久动力,按照稳粮保供应、增收惠民生、革新促统筹、强基增潜力的根本思绪,毫不松散地抓好农业乡村工作,继续为革新开展稳定大局作出新的奉献。
城乡统筹开展具有以下重要意义:
(1)统筹城乡开展表现了全面建立小康社会的内在请求;
(2)统筹城乡开展,为从根本上处理“三农”问题指明了方向;
(3)统筹城乡开展,是完成城乡经济良性循环的必然请求;
(4)城乡统筹开展是构建调和社会的重要标志和关键所在。
2012年伊始,中共中央以2012年1号文件发出《关于加快推进农业科技创新持续加强农产品供应保证才能的若干意见》。显现出在当前形势下国度对农业、乡村和城乡统筹工作的注重。1号文件中提出:
稳定开展农业消费,确保农产品有效供应,对推进全局工作、博得战略主动至关重要。
完成农业持续稳定开展、长期确保农产品有效供应,根本出路在科技。农业科技是确保国度粮食平安的根底支撑,是打破资源环境约束的必然选择。
按照依法自愿有偿准绳,引导土地承包运营权流转,开展多种方式的适度范围运营,促进农业消费运营方式创新。
要进步土地产出率、资源应用率、劳动消费率。
促进农业技术集成化、劳动过程机械化、消费运营信息化,构建顺应高产、优质、高效、生态、平安农业开展请求的技术体系。
深化农业科研革新,努力营造科研人员潜心研讨的政策环境。完善农业科研立项机制,实行定向拜托和自主选题相别离、稳定支持和适度竞争相别离。完善农业科研评价机制,坚持分类评价,注重处理理论问题,改动重论文轻创造、重数量轻质量、重成果轻应用的情况。鼎力推进现代农业产业技术体系建立,完善以产业需求为导向、以农产品为单元、以产业链为主线、以综合实验站为基点的新型农业科技资源组合方式,及时发现和处理消费中的技术难题,充分发挥技术创新、实验示范、辐射带动的积极作用。支持建立开放实验室和实验示范基地建立。
加强农产品流通设备建立。创新农产品流通方式。完善农产品市场调控。
2.1.2 XX道文化展现区的设立
XX台位于陕西省XX市周至县境内,县城东南15公里的终南山北麓,号称"天下第一福地",是我国著名的道教胜迹。XX台既有周秦遗址、汉唐古迹,又有山青水绿的自然风光,古籍赞誉它:“关中河山百二,以终南为最胜;终南千峰耸翠,以XX为最名”,真实地反映了XX台丰厚的自然景观和众多的人文景观价值。XX森林茂盛,山清水秀,环境漂亮,文物古迹众多,生物资源丰厚,地热温泉富集,民俗风情浓郁,构成了知名遐迩“古、秀、幽、奇 ”的风光特征,融自然人文于一体,是避暑度假的理想之地。
周至县是XX市辖十三区县之一,是陕西省主要农业产区之一,为全国首批农业基地县,素有"金周至"的美称。特产有秦冠苹果、中华猕猴桃、民间刺绣等。
周至天文位置优越,东邻XX,西结宝鸡,南连汉中,北通杨陵。310国道横贯东西,穿境而过,与近在天涯的陇海铁路并驾齐驱;108国道纵贯南北,将西宝南线、陇海铁路与西宝高速公路紧密相连;北通咸阳国际机场,仅50公里之遥,交通非常便利。
别离本身的资源优势,周至县鼎力开展城郊型农业,初步构成了南部沿山旅游观光带、中部猕猴桃经济带、北部沿渭蔬菜花卉带。特别是把猕猴桃作为立县产业来开展,2009年,陕西省提出100万亩猕猴桃开展规划,欲将猕猴桃打造为继苹果之后陕西果业的第二张名片。2010年,全县猕猴桃种植面积到达32万亩,消费专业村90多个,协作社组织124家,完成鲜果销售收入12.7亿元,为全县农民人均奉献纯收入3200元,果农人均收入超越8200元,成为全国最大的猕猴桃消费基地县。
在统筹城乡建立、促进乡村经济构造调整的政策指引下,自2009年起,陕西省、XX市及相关部门屡次赴XX台专题调研。以为:以XX台这样景观效果佳、文化底蕴厚、农业根底好的区域,应学习自创湖北武当山、成都青城山的经历,集中力气停止建立,充分发挥XX台地域特征的道文化,开展生态旅游与观光农业。
2010年2月,XX市委、市政府决议设立XXXX中国道文化展现区,由XX新区管委会和周至县政府协作共建。XX新区成立了XX道文化展现区管理办,周至县成立了XX道文化展现区谐和办,细致担任展现区开发建立。
XXXX中国道文化展现区东起终殿路,西至马岔河以西约2km,北至老107省道北边境和上赵代村南,南至秦岭北麓25 度坡脚线上进山1 至2 公里,展现区总面积为33.04 平方公里。其中:秦岭北麓25度坡脚线下面积约21平方公里; 25 度坡脚线以上面积约12 平方公里。
根据区域总体情况,确立了四个开展目的:
(1)依托道教文化资源和自然山水资源,打造平面、多元化的文化旅游景区,建成中国一流的道文化旅游目的地;
(2)积极破解城乡二元构造,打造中国一流的现代观光农业示范区;
(3)加快城乡一体化进程,转变农民消费和生活方式,建立“引领西部、示范全国”的新型城镇;
(4)发挥示范引领作用,带动周至县域经济开展。将来六年内,带动展现区内农民收入每两年翻一番、六年翻三番,周至县财政收入每两年翻一番、六年翻三番。
展现区的目的是:经过3至5年的努力,“两年建成景点,三年构成气候,四年扬名中国”。全面建成国度级生态示范区和国度级5A级景区。
同时,以统筹城乡开展为中心理念,经过破解城乡二元构造,全面推进农业产业构造转变和城镇化建立,确保展现区内农民收入六年完成翻三番。
XXXX中国道文化展现区的开发建立必将成为城乡统筹的破题之举和城镇化建立的扛鼎之作,成为陕西关中旅游产业的重要引擎和新的增长极。
2.1.3 XX道文化展现区建立停顿
2010年2月XX道文化展现区设立后,2010年4月份,由XXXX管委会设立全资公司——XXXXXX道文化展现区开发建立有限公司,注册资金2亿元。担任展现区内一、二级土地开发建立及旅游设备的建立任务。
2010年3月26日,由XXXX文化产业投资(集团)公司投资成立XXXXXX旅游农业开发有限公司,注册资金1亿元,重点开发XXXXXX现代农业园区,打造“XX农业”品牌,推行XX农业系列农产品标准化、标准化消费,量体裁衣,打造产品消费基地,包括“曲花”花卉种植、“曲果”猕猴桃、“曲蔬”蔬菜等。
展现区先后拜托北京大学文化产业研讨院编制了《XXXX中国道文化展现区总体规划(2007—2025)》;XX创典传媒编制了《中国秦岭XX景区旅游筹划》;上海同济大学规划院编制了《XXXX中国道文化展现区控制性细致规划》。
2011年,展现区中心文化景区——财神文化景区如期顺利建成,于7月19日震动开园。农业观光体验项目——XX农业博览园7月19日如期建成开放。田峪河水景区成功蓄水,构成蔚为壮观的观光水面。终殿路、财源路等田峪河以东道路已全部通车。
中心景区——道教文化区及延生观、化女泉景区、农耕认养园方案于2012年3月建成开园迎客。
2.1.4 污水处置厂建立规划
根据《XXXX中国道文化展现区总体规划(2007—2025)》、《中国秦岭XX景区旅游筹划》及《XXXX中国道文化展现区控制性细致规划》,XXXX中国道文化展现区以仙都祖庭、老子文化、财神故里、道教宗法、山水田园等中心旅游资源为依托,整合旅游度假区、风光名胜区、主题公园和道文化胜地等多重概念,集宗教朝拜、文化传承、观光旅游、养生度假、商务会议、休闲文娱和旅游地产于一体,将建立成具有国际影响力的世界道文化展现中心、道文化体验之都以及贵生育生之都。
道文化展现区规划面积为33.04平方公里,其中25度坡脚线以上用空中积为12.76 平方公里,25度坡脚线以下用空中积为20.28 平方公里。25度坡脚线以下的用地中,城市建立用地总面积约12.36 平方公里。
规划区常住人口估计约8万人,其中XX新镇人口3万人左右。
至规划期末2025年,旅游范围将到达202.7万人次,均匀日游人范围为7510人次,日顶峰游人范围为20000人次。
规划区最高日用水量估计约为6万m3/d,污水排放系数0.8,则规划区污水量为4.8万m3/d。规划在田峪河西侧新建1 座污水处置厂,污水处置厂处置才能为5万m3/d,采用生化处置工艺,出水到达一级A排放标准,回用于展现区生态绿地用水、农业灌溉用水和城市杂用水,尾水排放至田峪河。
2.1.5自然天文
周至县属XX市辖县,距XX市区78公里,天文坐标为东经107°39′-108°37′,北纬33°42′-34°14′。总面积2956平方千米。总人口67万人(2009年)。南依秦岭,北濒渭水。主要山峰有太白山、首阳山、老君殿等。主要河流有黑河、耿峪河、田峪河、就峪河、泥峪河、骆峪河、辛峪河等。属暖温带大陆性气候,年均气温13.2℃,年降水量674.3毫米,无霜期225天。108国道、310省道、107省道公路过境。名胜古迹有道教圣地XX台,国度级森林公园,太白山自然维护区,仙游寺、大秦寺、八云塔。天台寺、城隍庙、东东庙、丹阳观、万寿宫、老子墓等。气候特性 ,属温带大陆性季习尚候。平原地域年均匀气温13.2℃,降水674.3毫米,日照1993.7小时,无霜期225天。
2.2展现区供水规划
XX台原有供水工程在2002年8月完工,水源设在田峪河,占用田峪河滩地30亩、林地3亩,供水才能3000m3/d,打机井2眼,建1000m3蓄水池、净化池一座,截止2006年8月敷设给水管网26Km。处理XX台村、东楼村、仿占街的人畜饮水问题。目前,用水居民1000户,日均供水200 m3,最大供水300m3,年总供水量7.5万m3,人均用水量50L/人.日,水质到达国度生活饮用水标准。为满足展现区的开展,扩建现状水厂,使其供水才能到达6万m3/d。
2.3展现区排水工程现状及规划
展现区现状无集中排水设备,污水未经处置直接排放。
2.4项目建立必要性
随着XX台道文化展现区规划的逐渐施行,展现区用水量亦将随之增长,相应的废水排放的污染物总量将会随之增加。如不及时采取措施加以管理,水体污染将进一步加剧,水体环境质量进一步恶化,必将严重影响本地域的经济开展和人民的身心安康。
污水处置工程是XX台道文化展现区的重要组成局部,直接影响到展现区各种功用的发挥。为此,XX台道文化展现区对此高度注重,在近远期规划中明白提出了完善生活效劳设备、展现区根底设备、环境根底设备的建立,便于展现区的可持续开展。因此,污水处置工程建立是顺应了展现区开展需求,对促进根底设备的完善将起着重要作用。为XX台道文化展现区开展旅游业和改善投资环境创造更为有利的条件。
随着国度对环境维护工作加强,建立部、国度环保总局、科技部印发《城市污水处置及污染防治技术政策》的通知(城建[2000]124号)的附件明白提出,请求到2010年设市城市和建制镇污程度均处置率不低于50%,设市城市的污水处置率不低于60%,重点城市的污水处置率不低于70%,中级城市至少要建一座城市污水处置厂。
综合上述各方面思索,按照国度政策,“三同时”准绳,展现区及时建立污水处置厂是必要的。本项目建成以后,将会产生较好的经济、社会、环境效益,有利于展现区的可持续开展。
在规划中先行停止污水处置设备的建立,为区内其它根底设备的建立创造必要的条件。

第三章  工程概述
3.1效劳范围
本工程效劳范围为道文化展现区,按照总体规划,规划面积33.04平方公里。
3.2设计年限及建立年限
根据总体规划和开展现状,规划基准年为2012年,工程建立期为一年。
3.3污水处置工程建立范围
3.3.1规划污水量预测
根据规划区给水厂范围6万立方米/日,以及参照总体规划的排水规划肯定本项目污水处置厂远期范围为5万立方米/日。
3.3.2污水处置工程建立范围
5万m3/d城市综合污水处置厂,采用生化处置工艺,出水到达一级A排放标准。出水用于展现区生态绿地用水、农业灌溉用水和其他适用行业效劳用水。
3.4污水处置厂设计水质的肯定
水质的肯定需根据生活污水水质及理论情况综合思索,肯定比拟理论可行的污水处置厂设计水质。
3.4.1水质预测
科学预测和肯定污水处置厂进水水质是保证将来污水处置厂正常运转的前提条件。按国度标准及规划用地的性质来看,展现区以住宅、商务、文娱及效劳设备为主,工业用地几乎没有,其排水品种主要是生活污水。
3.4.2生活污水水质
按国度相应的标准规则人均污染物排放量和污染物指标,可推算出生活污水中污染物浓度。国度标准规则各项指标为:人均日排放BOD5值为20~35g/(人·天),取值25g/(人·天);人均日排放SS值为35~50g/(人·天),取值35 g/(人·天)。根据生活污水水质特征,BOD5/CODcr约为O.6,则COD cr取值为42 g/(人·天)。
按总体规划,2025年居民人均排污量160L/(人·天),水质计算如下:
CODcr=(42×1000)/160=262mg/L
BOD5=(25×1000)/160=156mg/L
SS=(35×1000)/160=218mg/L
3.4.3设计水质的肯定
根据生活污水水质的计算,并参照其它类似的污水水质数据,综合思索以上要素,肯定本工程污水处置的设计进水水质如下:
CODcr                       ≤350mg/L
BOD5                                ≤180mg/L
SS                          ≤220mg/L
NH4一N(以N计)              ≤25mg/L
TN(以N计)                   ≤40mg/L
TP(以P计)                   ≤3mg/L
PH                           6~9
3.5污水处置程度的肯定
3.5.1污水处置后尾水及固体废弃物的出路
3.5.1.1污水的最终出路
按照《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-201)的陕西中央标准中4.1.3规则的:“集中式污水处置厂排水,执行GB18918中的一级A标准”。达标后的水回用于展现区的绿地、生态农业及城市杂用,尾水最终排入左近的田峪河。
3.5.1.2固体废弃物的出路
在污水处置过程中,会产生一定量的栅渣、沉砂及脱水污泥等固体废弃物,这些废弃物必需加以妥善处置,以免构成二次污染。根据国内同等范围的污水处置厂的废弃物处置经历及国度相应标准,本工程产生的固体废弃物(栅渣、沉砂、脱水污泥)将运往XX渣滓处置厂停止卫生填埋。
3.5.2处置出水水质肯定
经污水处置厂处置水应到达《城镇污水处置厂污染物排放标准》(GBl8918—2002)的一级A标准,进入田峪河,最终受纳水体为黄河流域陕西段的下游。
污水处置厂的出水水质执行《城镇污水处置厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级标准(A标准),即污水处置后出水水质主要指标到达以下标准:
CODcr                        ≤50mg/L
BOD5                        ≤10mg/L
SS                           ≤10mg/L
TN(以N计)                   ≤15mg/L
NH4一N(以N计)             ≤5(8)mg/L
TP(以P计)                   ≤0.5mg/L
PH                          6-9
动植物油                    ≤1mg/L
阴离子外表活性剂            ≤0.5mg/L
石油类                      ≤1mg/L
色度                       ≤30倍
粪大肠菌群                 ≤104个/L
在GB 18918-2002 的制定过程中,设立“一级标准A标准”的目的是,在国度相关再生水水质标准未出台之前,作为再生水水质的过渡性标准与参考基准。某种意义上说,一级A标准的初衷不是作为排放标准,而是再生水水质的根本请求。因此,可以以为,城镇污水处置厂出水一级A达标的工艺流程理论上相当于城镇污水再生处置工艺流程,是污水二级强化处置、三级处置、高级处置和消毒的不同组合与集成。污水二级强化处置是一级A稳定达标的关键工艺单元,其选取既要思索二级处置出水中的主要水质指标(TN、 NH3-N、COD、TP)能否到达一级A排放标准,更要思索后续深度处置对前处置工艺的请求,前处置和后处置工艺可以互相补充以加强整个工艺流程的总体效能。


第四章  污水系统方案
4.1污水系统方案
污水系统方案与系统的效劳范围、地形、污水厂位置、出水排放、回用水位置等诸多要素有关。
4.2污水处置厂厂址比选和肯定
污水处置厂选址与城市总体规划、管网规划、污水走向、地形地貌及处置后尾水的出路等要素均有亲密的关系。污水处置厂位置的选择,应契合园区内总体规划的请求,并应根据下列要素综合肯定:
(1)在区域地势最低处,便于污水的重力排放并且间隔处置后的尾水最终排放点较近;
(2)在主导风向的下风向,尽可能远离人群密集区;
(3)有良好的工程地质条件;
(4)少拆迁,少占农田,有一定的卫生防护间隔;5)、有扩建的可能;
(6)便于污水、污泥的排放和应用;
(7)厂区地形不受水淹,有良好的排水条件;
(8)有便当的交通、运输和水电条件。
规划的污水处置厂位于XX道文化展现区北部、田峪河西岸,亚乾道与田峪西路穿插口的西北侧。该厂址有以下优点:远离居民区;交通、供水、供电较便当; 退水管道较短;远期开展用地充足;契合区域规划请求。


第五章  污水处置厂工艺选择
5.1污水处置厂工艺
5.1.1工艺选择的准绳
作为展现区根底设备的重要组成局部和水污染控制的关键环节,污水处置厂的建立和运转意义严重。污水处置工程的建立和运转不但耗资较大,而且受多种要素的限制和影响。其中处置工艺方案的优化选择,关于污水处置厂的建立、确保污水处置厂的处置效果和降低运转费用发挥着至为重要的作用,因此有必要根据肯定的标准和普通准绳,从整体优化的观念动身,别离设计范围、污水水质特性以及当地的理论条件和请求,选择技术可行、经济合理的处置工艺技术,经全面技术经济分析后,优选出适宜工艺为最佳的方案和施行方式。
污水处置厂污水处置工艺方案肯定将遵照以下准绳:
◆污水厂规划必需归入展现区总体规划,请求所选工艺应最大程度地减少气息、噪声、气雾等要素对四周环境的不良影响。
◆采用途置效果稳定、成熟、可靠、运转管理便当的处置工艺。
◆工艺控制调理灵敏,进步自动化程度。   
◆在到达出水标准的前提下,不只需减少工程投资,更要降低日常运转费用。
◆整体工艺谐和优化。
◆污水处置工艺的肯定应与污泥处置和处置的方式别离起来思索。污水处置厂排出的污泥应易于处置和处置。
◆为了进步污水处置的管理程度,完成科学现代化管理,同时充分思索我国国情,采用先进可靠的自动化控制及仪表监测系统。
◆充分应用现有地形,合理规划,减少占地。
5.1.2污水水质分析
5.1.2.1污水可生化性分析
污水生物处置是以污水中所含污染物作为营养源,应用微生物的代谢作用使污染物被降解,污水得以净化。因此对污水成份的分析以及判别污水能否采用生物处置是设计污水生物处置工程的前提。
所谓污水可生化性,其本质是指污水中所含的污染物经过微生物的生命活动来改动污染物的化学构造,从而改动污染物的化学和物理性能所能到达的程度。研讨污染物可生化性的目的在于理解污染物质的分子构造能否在生物作用下合成到环境所允许的构造形态,以及能否有足够快的合成速度。所以对污水停止可生化性研讨只研讨可否采用生物处置,并不研讨合成成什么产物,即使有机污染物被生物污泥吸附而去除也是可以的。由于在停留时间较短的处置设备中,某些物质来不及被合成,允许其随污泥排放处置。事实上,生物处置并不请求将有机物全部合成成CO2、H2O和硝酸盐等,而只请求将水中污染物去除到环境所允许的程度。   
5.1.2.2原污水的生化处置可行性
原污水能否采用生化处置,特别是能否适用于生物除磷脱氮工艺,取决于原污水中各种营养成分的含量及其比例能否满足生物生长的需求,因此首先应判别相关的指标能否满足请求。
表5.1.2.2-1   期污水处置厂进水水质参数
水质参数          数值        单位
COD cr        350        mg/L
SS              220        mg/L
    BOD5        180        mg/L
NH4+--N(以N计)        25        mg/L
TN(以N计)        40          mg/L
T-P(以P计)        3          mg/L


表5.1.2.2-2     污水处置厂进水营养比值
项  目          比值
BOD5/CODcr        0.5
BOD5/TN        4.5
BOD;/TP        60

(1)BOD5/COD比值
污水BODs/CODcr值是断定污水可生化性的最烦琐易行和最常用的方法。普通以为:
BOD5/CODcr>0.3                可生化性较好
BOD5/CODcr<O.3                较难生化
BOD5/CODcr<O.25                不易生化
分析肯定本污水厂进水水质BOD5/CODcr=0.50,其可生化性属于较好处置类型的城市污水,因此本工程适宜于采用生物处置工艺停止处置。
(2)BOD5/TN(即C/N)比值
C/N比值是判别能否有效脱氮的重要指标。C/N≥2.86就能停止脱氮,但普通以为,C/N≥3.5才干停止有效脱氮。
分析肯定污水处置厂进水水质,C/N=4.5,可满足生物脱氮请求。
(3)BOD5/TP比值
该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。生物除磷是活性污泥中聚磷菌在厌氧条件下合成细胞内的聚磷酸盐同时产生ATP,并应用ATP将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞,以PHB(聚-B-羟基丁酸)及糖原等有机颗粒的方式储存于细胞内,同时随着聚磷酸盐的合成,释放磷;一旦进入好氧环境,除磷菌又可应用聚一B一羟基丁酸氧化合成所释放的能量来超量摄取废水中的磷,并把所摄取的磷合成聚磷酸盐而储存于细胞内,经沉淀别离,把富含磷的剩余污泥排出系统,到达生物除磷的目的。进水中的BOD5是作为营养物供除磷菌活动的基质,故BOD5/TP是权衡能否到达除磷的重要指标,普通以为该值要大于20,比值越大,生物除磷效果越明显。
分析肯定本工程进水水质BOD5/TP=60,可以采用生物除磷工艺。综上所述,污水处置厂进水水质不只适宜于采用二级生化处置工艺,而且还适宜于采用生物脱氮除磷工艺。
5.1.3污水处置厂总体工艺阐述
污水处置工程工艺的选择主要思索到污水水质变化、水质特性、处置目的和理论情况,本工程污水水质特性为:
②         水质变化的动摇性大;
② 水质变化的动摇性大;
③         污水水质特性属可生化性较好水质;
④ 相关于氨氮和总磷量而言,碳源充足,工艺的选择可思索氨氮和总磷的去除。
因此,参照以往成功的污水处置厂选择的处置工艺,总体工艺请求在二级生化处置工艺前采用物理处置工艺去除悬浮物或漂浮物、砂粒等无机颗粒,消弭这些污染物对二级生化处置工艺的影响,进而保证污水处置厂稳定运转。进水水质特征请求采用的二级生化处置工艺不只需防止低浓度污水处置构成的污泥收缩,影响污水处置厂的稳定运转,还请求具有一定的硝化和局部反硝化效果。同时,这些污水处置工艺在运转过程中会产生一定量的污泥,因此,对污泥处置工艺的设计也是污水处置厂重要的组成局部。
综上所述,污水处置厂处置工艺普通主要由污水处置工艺和污泥处置工艺组成,污水处置工艺普通采用预处置+二级生化处置组成,污泥处置普通主要思索污泥稳定化处置和减容处置。现将对各个处置工艺停止细致阐述:
预处置工艺阐述
在一切污水处置厂中,污水在进入二级生物处置之前都必需停止预处置,以保证后续处置单元的稳定运转和处置效率。预处置段普通是由格栅、沉砂池及其各单元配套处置设备组成,至于初沉池,有的污水处置厂设置,有的则没有设置,而且,初沉池的设置还与后续的二级生化处置选用的工艺有关。本报告推荐的工艺流程中不设初沉池,其主要理由如下:
(a)由于污水厂的进、出水水质请求选用具有除磷脱氮功用的工艺方案,初沉池的设置会使得BOD5/TN,BOD5/TP值减少,使脱氮除磷需求的碳源缺乏,从而影响除磷脱氮的效果。
(b)由于初沉池产生的大量生污泥,含有较多的有机物,其稳定性差,普通应经中温厌氧消化稳定化处置后到达稳定才干停止减容处置,消化池建立投资费用非常高,大约占整个污水处置厂总土建投资的30%左右,会大幅度增加整个污水处置厂建立总投资和运转管理难度。为简化污水处置厂的工艺流程,俭省投资,运转管理便当,污水处置厂拟不设污泥厌氧消化系统。
污水中含有布条、塑料袋等大的块状漂浮物,这些污染物若不在污水处置厂进水端肃清,将会堵塞后续处置设备(如提升泵、管道、阀门等),进而会影响整个污水处置厂的稳定运转。因此,在污水处置厂的预处置中普通均设置机械格栅,以拦截进水中的飘浮物。
城市污水中亦含有一定的无机砂粒,需在生化处置之前去除,以防止其在生化池中堆积影响生化处置效果。普通在生化池之前设置沉砂池,池型有平流式沉砂池、曝气沉砂池、钟式沉砂池等。
二级生化处置工艺
常规生化处置的去除目的是有机污染物,对污水中氮、磷的去除主要是用于合成新的微生物体,关于低浓度有机物的污水,氮、磷的去除率不是很高,因此常规的生化处置不能满足污水处置厂对氮磷的处置请求。
近年来,具有除磷脱氮功用的生物处置技术在理论和理论上得到了飞速的开展。生物除磷脱氮工艺能将总氮去除率进步到70-95%,总磷去除率进步到70-90%,普通情况下可以稳定可靠地满足处置需求。因此,本次污水处置厂的生物处置段将采用生物除磷脱氮工艺。目前生物除磷脱氮工艺具有很多工艺方式,需根据细致的工艺条件停止全面的经济技术比拟后选用。
一级A 稳定达标的措施
二级生物处置工艺的选择是一级A稳定达标的最重要环节,特别是TN和NH3-N的稳定达标去除,关于氮磷去除,建议采用回流污泥反硝化生物除磷脱氮(改良A2/O)及其变型工艺作为根本工艺流程,目前曾经得到较为普遍的工程应用。可采取的主要工艺控制及改良措施为:
(1)污水生物处置系统采用15d 以上的设计泥龄,思索进水水质水量的变动和运转操作的调理才能限制,理论运转过程中应尽量控制在12~20 d 的范围内,以保证冬季低水温(例如10℃)条件下生物处置池有足够数量的硝化菌与硝化才能。
(2)可采用环形沟道生物反响池(氧化沟)池型构造,较高倍率的循环流量构成快速混协作用,加上多个沟道的串联,可以明显减小进水水质水量的时变化峰值系数(由3~10 倍降低到1.5 倍左右),相应降低出水NH3-N浓度的动摇,有效发挥硝化菌的作用,有利于NH3-N稳定达标。
(3)进水水质水量的动摇和碳氮比偏低是影响TN 稳定达标的最主要要素,进水水质水量的动摇经过沟道串联布置来缓解,碳源缺乏可经过初沉污泥发酵停止一定程度的补充;必要时,补充外部碳源(例如甲醇、醋酸钠、醋酸等)强化生物反硝化效果。
(4)强化前端预处置以去除尽量多的进水无机悬浮固体,降低活性污泥的惰性组分含量,以进步生物池的反硝化速率,缩短反硝化所需时间或进步反硝化总量;局部沟(渠)道可按亏氧方式运转,促进同时硝化反硝化及局部短程硝化反硝化的完成,进步碳源应用效率和TN 去除总量。
(5)冬季低温到来之前,在秋季提早逐渐进步整个污水生物处置系统的活性污泥总量,增加理论运转泥龄,系统中累积硝化菌和反硝化菌的总量,以改良和保证冬季的硝化和反硝化效果。
在二级处置出水TN和NH3-N稳定到达一级A排放标准的情况下,也可采用直接过滤或者混凝过滤的工艺单元进一步降低出水的COD、BOD5、SS和TP浓度,使其稳定达标。
污泥处置工艺
◆机械格栅拦截下来的栅渣,用压榨机压榨后直接外运。
◆沉砂池沉淀下来的无机颗粒,经过砂水别离器别离后直接外运。
◆本工程二级生化处置工艺采用除磷脱氮工艺,设计的污泥负荷比拟低,泥龄及水力停留时间较长,所排出的剩余污泥曾经得到一定程度的稳定,为了俭省投资,简化运转和管理,可不设污泥厌氧消化系统对剩余污泥停止稳定化处置。污水处置厂排出的污泥停止浓缩、脱水后外运和处置。污泥浓缩有重力浓缩、气浮浓缩、机械浓缩等方式。脱水采用机械方式(详见后续章节的阐述),目前常用的设备有带式脱水机和离心式脱水机。
5.2污水处置工艺的选择与肯定
5.2.1污水处置工艺
城市污水的二级处置通常可选用活性污泥法、生物膜法、接触氧化法等。活性污泥法在处置城市污水方面具有处置效果好、出水水质稳定、运转经历丰厚等优点,在国内外的城市污水处置厂中被普遍采用。城市污水处置的二级生化处置工艺普通都选择活性污泥法,其对BOD和SS去除率均可以到达90%以上,COD的去除率可以到达85%以上。针对本工程进、出水水质分析,请求对BOD去除率为86.7%,SS的去除率为90%,COD的去除率为83%,此外由于进厂水质碳氮比值尚能满足生物除磷脱氮的需求,因此无须采用化学方法去除磷氮。因此,本工程处置工艺采用活性污泥法为宜。
目前,城市污水二级生化处置方式通常采用传统活性污泥法(普曝法)、AB法、A/O法、AUO/O法、SBR法、氧化沟法及交替式活性污泥法等。如今对上述工艺停止系统阐述如下。
传统活性污泥法
传统活性法推行年限长,具有成熟的设计及运转经历,处置效果可靠。该工艺一点进水,水力流态为推流式,普通有曝气池、曝气系统、二沉池和污泥回流系统组成。该工艺具有以下特性:
◆污泥负荷取值比拟高,曝气池容积应用率高,和其他工艺比拟,曝气池的容积比拟小,可以俭省投资;
◆采用推流式水力流态,在整个流程中,微生物可以阅历几个世代周期,出水水质好;
◆A段产生大量的生污泥,在污泥处置设计中需求对污泥停止好氧或厌氧稳定化处置,好氧稳定化处置能耗过高,厌氧稳定化处置,土建投资费用高;
◆AB工艺假设仅仅是为了去除有机物,其管理运转相对较为简单,假设请求脱氮除磷,则脱氮除磷工艺对有机物浓度有一定的请求,在运转中,较难控制A段对有机物的去除量,易构成B段碳源缺乏,影响脱氮除磷的处置效果;
A/O(厌氧/好氧)法
A/O(Anaerobic/Oxic)工艺即厌氧/好氧工艺是厌氧区和好氧区组成的最简单的强化生物除磷工艺。活性污泥被回流至厌氧区中,污泥中的聚磷菌在厌氧条件下,遭到压制释放出体内的磷酸盐,产生能量用以吸收快速降解有机物,并转化为PHB(聚β羟丁基酸)储存起来。然后混合液进入好氧区,聚磷菌在好氧条件降落崩溃内储存的PHB产生能量,用于细胞的合成和吸收磷,构成高浓度的含磷污泥,随剩余污泥一同排出污水系统,从而到达生物除磷的目的。在具有足够的泥龄的条件下,BOD5在好氧池内被降解的同时,也完成硝化反响。由于活性污泥被回流至厌氧区,在好氧区按硝化设计时,该系统也同时具有脱氮功用,其脱氮效率取决于活性污泥回流比。
普通以为A/O工艺有硝化时存在以下缺陷:   
◆为了防止回流活性污泥中所含硝酸盐氮毁坏厌氧系统影响除磷效果,污泥回流量需求控制,因此其脱氮效率有限。也就是说该工艺的主要功用在于除磷。
◆由于要停止硝化反响,该系统的泥龄比无硝化A/O工艺的要长,从而使除磷效率有所降低。
A/A/O工艺
A/A/O法即厌氧/缺氧/好氧活性污泥法,其构造是在A/O工艺的厌氧区之后、好氧区之前增设一个缺氧区,好氧区具有硝化功用,并使好氧区中的混合液回流至缺氧区停止反硝化,使之脱氮。污水在流经三个不同功用分区的过程中,在不同微生物菌群作用下,使污水中的有机物、氮和磷得以去除,到达同时停止生物除磷和生物除氮的目的。
在系统上,该工艺是典型的除磷脱氮工艺,在厌氧、缺氧、好氧运转的条件下,可抑止丝状菌的繁衍,克制污泥收缩,使得SVI值普通小于100,有利于泥水别离,在厌氧和缺氧段内只设搅拌机。由于厌氧、缺氧和好氧三个区严厉分开,有利于不同微生物菌群的繁衍生长,脱氮除磷效果好。目前,该法在国内外普遍运用。
氧化沟工艺
严厉地说,传统的氧化沟不属于特地的生物除磷脱氮工艺。但随着不时的开展,氧化沟技术已远远超出早先的理论范围,具有多种多样的工艺参数和功用选择,以及构筑物型式和操作方式。可以以为氧化沟与其它工艺类别的差异不在于工艺概念和水质处置效果,而在于完成工艺概念的手腕,即机械曝气设备及其布置方式所产生的特殊水力学流态、电子供体的供应方式及其时空分布。
氧化沟的特有技术经济优势和除磷脱氮的客观需求,使两者以不同的方式相别离成为必然,从而产生了一系列除磷脱氮技术与氧化沟技术相别离的污水处置工艺流程。典型的别离方式为单独的厌氧池加氧化沟,硝化和反硝化功用在氧化沟内完成。也有厌氧池与氧化沟别离为一体的,例如美国EIMCO公司和荷兰DHV公司结合推出的CARROUSEL-2000工艺。还有经过控制供氧量和各个反响区域所占容积比,在沟内同时完成脱氮的0RBAL氧化沟工艺等。
◆卡罗塞尔2000型氧化沟
卡罗塞尔氧化沟是荷兰DHV公司创造的,并以“CARROUSEI。”为商标在世界许多国度(包括中国在内)注册。其中卡罗塞尔2000型是顺应水环境请求及污水处置需求除磷脱氮而开发的,是在传统的卡罗塞尔沟型内特地设置一个缺氧区,使之具有除磷脱氮功用,在卡罗塞尔2000型氧化沟之前设置厌氧池,则整个流程为一个A/A/O工艺,进一步强化了除磷脱氮效率,其出水水质好。
◆奥贝尔氧化沟
奥贝尔氧化沟是氧化沟类型中的重要方式,美国Envirex公司以设计建立奥贝尔氧化沟和氧化沟曝气转碟而著称于世,该工艺的处置效果较好,在中高浓度的中小型城市污水处置中具有一定的技术经济优势。奥贝尔氧化沟又称同心圆氧化沟,是由多条同心的渠道组成,沟渠内呈圆形或椭圆形,进水先引入最外的渠道,在其中不时循环的同时,依次引入下一个渠道,最后从中心渠道排出,这相当于一系列完好混合反响池串联在一同。整个氧化沟水流状态兼备了完好混合式和推流式特性。但由于采用曝气转碟,因此曝气池的深度遭到限制,占空中积大,因此对处置厂的占地有一定的请求,不适宜用地慌张的地域。
奥贝尔氧化沟具有以下特性:
*氧化沟内单个渠道构成循环流,为完好混合式,流速普通为0.2~O.3m/s,一天内循环上百次致使上千次,可以稀释进水浓度,耐冲击负荷才能强,同时,整个池子呈推流式,出水水质好;
*工艺本身可构成缺氧段、好氧段,具有一定的脱氮除磷处置效果;
*由于氧化沟工艺普通采用曝气转刷、曝气转碟或倒伞型叶轮曝气等外表曝气方式完成向污水中充氧的过程,其充氧动力效率较之微孔曝气要低,运转能耗比微孔曝气充氧方式较大;
*由于外表曝气方式限制了氧化沟的水深,故氧化沟工艺占空中积较大。
EnVirex公司开发的竖向循环氧化沟(VLR)是氧化沟方式的一种新打破,将程度循环的氧化沟变成上下两层竖向循环的氧化沟,从而构成大水深的构筑物,其最大水深达7.O m,约为普通曝气池水深的1.4倍,节约了占地和能耗。目前国内尚未有工程实例。
上述的各种氧化沟,关于不同的处置目的均有良好的处置效果,关于工业城的水质特性,即除磷脱氮程度高,将氧化沟前加单独厌氧池,可以到达除磷脱氮的目的。
&#61557;        射流曝气氧化沟
射流曝气氧化沟是以供气式低压射流曝气作为供氧系统的氧化沟技术。这种方式的氧化沟系统与其他类型的氧化沟最大的不同就是曝气设备的差异。这种氧化沟工艺由于池内强大的环流作用、稀释才能强、停留时间长而使得这一工艺具有很好的抗冲击负荷的才能,是目前废水处置较成熟的工艺,被评为2000年国度重点环境维护适用技术推行项目,是国度鼓舞开展的环境维护技术目录(第一批)的一种,它不只可以去除碳源,还可充分应用碳源,在沟中局部控制溶解氧浓度<1.0mg/L,使 TN去除率进步,节约了曝气能量。池深可达6~7米,大大减少了占空中积,较深层的曝气相对可减少水面的热量损失,特别适用与相对冰冷的北方地域。流态上既有传统氧化沟推流特征,又有完好混合法特征;由于曝气方式的改动,污泥沉降性能更好。从国内数座氧化沟的运转效果来看,只需有足够的水量、水质调理时间,经生物驯化、顺应,系统均能正常运转。供气式低压射流曝气安装,氧转移系数大,可达28%~35%;与传统曝气工艺相比拟可降低电耗25~35%;构造简单,不宜堵塞;可适用于较大水深,且在冰冷地域,更适用。
SBR工艺系列
序批式活性污泥法,简称SBR法(Sequence Batch Reactor),属间歇运转的活性污泥法工艺,与传统连续流活性污泥法不同,SBR法是在同一池子内,在不同的时间段完成生物处置过程和泥水别离过程。
序批式活性污泥法在本世纪初就己得到了一定程度的应用,虽然其处置效果优秀,但由于受当时的自控程度和曝气技术的限制,逐渐为连续流活性污泥法工艺所取代。随着自控技术的迅猛开展和橡胶膜微孔曝气技术的应用,特别是出水水质(除磷脱氮)请求的不时进步,序批式活性污泥法由于其流程简单、处置效果好、运转灵敏、顺应水质变化才能强等优点又得到了普遍的注重。
SBR是一个间歇式的活性污泥系统,活性污泥的曝气、沉淀、出水排放和污泥回流均在同一个池子中完成。SBR系统采用限制曝气和半限制运转方式,可以在时间序列上完成缺氧/好氧或厌氧/缺氧/好氧的组合,经过控制适宜的时间比例,就能得到较好的除磷脱氮效果。作为生物除磷脱氮,在同一池中完成生物除磷脱氮。
到目前为止,已有多种新型的的SBR工艺。根据进水方式分为连续进水的ICEAS、IDAL、IDEA、DAT-IAT工艺,间歇进水的CASS、CASP和CAST。
◆连续进水的ICEAS(IDAL、IDEA、DAT-IAT)工艺
ICEAS(Interrrlittent Cycle Extended Aeration System,间歇循环延时曝气系统)是澳大利亚新南威尔士大学与美国ABJ公司1968年协作开发的专利技术,属于第二代SBR工艺。其后IDAL、IDEA、及DAT—IAT工艺与其的区别在于根据处置目的不同,能否设置预反响区和污泥回流。1976年建成世界上第一座ICEAS工艺,随后在日本、美国、加拿大、澳大利亚等地得到普遍应用,目前己建成投产有300座左右,1986年美国环保局正式供认ICEAS工艺属于改造代用技术(I/A)。该工艺有一缺氧生物选择器,用以促进菌胶团微生物的繁衍并抑止丝状菌生长。该工艺由曝气、沉淀、排出三个运转阶段组成。在这三个阶段内坚持连续进水。该工艺与传统SBR相比,除磷效果好,抑止丝状菌生长。
◆间歇进水的CAST(CASS、CASP)工艺
(Cyclic Activated Sludge Technology)工艺是在ICEAS工艺根底上开展起来的第三代SBR工艺,其特性是设有生物选择器,可防止污泥收缩和去除溶解性有机物,同时具有序批式的特征和优点,技术经济性能好,曾经得到大范围应用,其设备的国产化问题也已根本处理。
CAST处置工艺机理是在可变容积的“充水——排水、曝气——非曝气”活性污泥法系统中停止生物除磷脱氮(硝化和反硝化),已有多年历史,大量运转结果标明,该工艺具有除磷和脱氮的才能,随着污水除磷和除氮请求的不时进步,CAST工艺应用越来越普遍。该工艺的处置效果主要取决于泥龄、供氧量和一个循环中曝气和非曝气时段的比例。
该工艺的同时硝化/反硝化及生物除磷的生物机理与交替式生物处置工艺相同,所不同的是完成过程不同,该工艺不同于交替式生物处置工艺,两池交替完成曝气与非曝气的过程,而是在同一个池子内完成其过程。处置后出水经过可调理出水高度的电动撇水堰排出,是一个可变容积的过程。
CAST工艺掩盖了连续进水和间歇进水SBR的各种工艺的特性,目前是污水处置功用较完善的处置工艺。
CAST工艺运转方式:
CAST工艺最重要的特征是不设独立的沉淀池及其刮泥系统,在
CAST工艺中,活性污泥不断坚持在一个池子中停止生物反响和泥水别离,因此CAST系统较A/A/O工艺能节约基建投资。
当由于进水流量和水质发作变化而影响污泥性质时(如絮凝效果
等),需经过调理进水和曝气循环过程,使系统重新恢复正常状态,开发CAST工艺的主要目的是尽可能降低设备投资,简化工艺流程及其操作过程,进步系统运转的灵敏性。CAST工艺的主要特性归结如下:
*池子总容积较少,土建工程费用降低。
*由于在一个池子内完成生物过程,容积可变,不能有效的应用池子容积。
*自动化程度请求高。
*进水的动摇可用改动曝七时间的方法予以缓冲。
*无需设置二沉池和回流污泥泵站。
*占空中积较少。
*采用简单的组合式构造、扩建便当。
*由于特殊的运转方式,从而限定了对曝气设备的选择,间歇曝气加大了曝气设备选择的难度,增加了曝气设备维护强度。
*所需的设备及材料较多,设备及管道闲置率较高,维修工作量大。
*自动化程度高,人工操作简单,但管理运转较复杂,与之相关的设备质量及可靠性请求较高,应有较高的设备维护程度及管理才能。
*由于采用间歇曝气,曝气头易堵塞。
*由电动撇水堰撇水,出水水位有一定的变化,增加了水头损失,从而增加了进水泵的扬程,额外增加了局部提升能耗。
*由于池子水位不坚持稳定(变化幅度大约2米),影响了鼓风机高效率运转。
交替式活性污泥生物处置工艺
交替式活性污泥生物池工艺是由比利时引进的处置工艺,理论上是SBR法的又一种变型和开展,它集合了SBR法和传统活性污泥法的优点,停止一体化设计,不只具有SBR系统的主要特性,还可象传统活性污泥法那样在恒定的水位下连续运转。其运转方式与三沟式氧化沟类似,为连续进水、连续出水。
交替式活性污泥生物池系统主题是一个被分隔成若干单元的矩形反响池,典型的为三格池,行将矩形反响池分割成三个矩形单元池,为了进步反响池容积应用率,可以将中间一格池容积比例设计大些,相邻的单元池之间以开孔的公共墙或管道连通,使单元池之间彼此水力贯穿。每个单元池内均设有曝气系统,可以采用鼓风机供气,也可以停止机械曝气及搅拌。其外侧两个池子起到双重功用,既作曝气池,也可做沉淀池,两池上设置出水堰及剩余污泥排放口,用作出水和剩余污泥排放。中间池不断做曝气池运用。进入系统的污水,经过进水闸的控制可分时序分别进入三个矩形池中的恣意池,采用连续进水,周期交替运转。经过调整系统的运转,可完成处置过程时间及空间控制,构成好氧、厌氧或缺氧条件,以完成细致处置目的。
交替式活性污泥生物处置工艺运转方式:
*单级交替式活性污泥生物池工艺主要有两种运转方式,即单级好氧处置系统和脱氮除磷处置系统。单级好氧UNIATANK工艺的每个运转周期包括两个主体运转阶段,这两个阶段运转过程完好相同,互相对称,之间经过过渡阶段停止衔接,因此,不需求设单独沉淀池以及污泥回流系统也可以坚持系统连续运转。
*第一个主体运转阶段可以包括以下过程:①原污水首先进入左侧池内,该池此时作为曝气池,因其在上一个主体运转阶段作为沉淀池运转是累积了大量经过再生、具有较高吸附活性的污泥,污泥浓度较高,因此污水中有机物在曝气过程中可被高效降解;②混合液同时自左向右经过连通管进入不断作为曝气池的中间池,继续曝气,使有机物进一步得到降解,同时推流过程中,左侧池内污泥进入中间池,再进入右侧池,使污泥在各池内重新得到分配;③混合液进入作为沉淀池的右侧池,中止曝气,经泥水别离后,出水经过溢流堰排放,剩余污泥由池底排出。第一主体运转阶段完毕后。经过一个短暂的过渡阶段,即进入第二主体运转阶段。
*第二主体运转阶段过程为污水从右侧池进入系统停止曝气,混合液经过中间池再生进入沉淀池的左侧池,经沉淀后出水水流方向
与第一主体阶段相反,但操作过程相同。这样循环往复,污水即可到达净化目的。
*在交替式活性污泥生物池工艺系统中,经过灵敏的时间和空间控制,恰当地增大水力停留时间,还可以完成污水的脱氮除磷。污水交替进入左侧池和中间池,在左侧池内停止缺氧搅拌,污水中有机物作为电子供体,将在前一个运转阶段的硝化态氮经过兼氧菌的反硝化作用来完成脱氮,并释放上一阶段运转是沉淀的含磷污泥中的磷。中间池在曝气运转时,停止有机物去除、硝化及吸收磷;在进水并搅拌时,停止反硝化脱氮,并自左向右推进污泥。右侧池作为沉淀池停止泥水别离,上清液作为出水溢出,含磷污泥的一局部作为剩余污泥排出。在停止第二个主体运转阶段前的过渡阶段中,污水只进入中间池,以便使左侧池中尽可能完成反硝化反响。其后左侧池中止曝气,作为沉淀池。然后进入第二个主体运转阶段,污水水流方向自右向左,运转过程与第一个运转阶段相同。目前该系统在国内应用实例较少。
根据以上工艺分析,别离本建立项目的原水水质、处置深度和理论情况,采用射流曝气氧化沟工艺和交替式活性污泥生物工艺(CAST)
作为本建立项目的备选方案,经济技术比拟后得出推荐方案。
5.2.2污水处置工艺方案的比选
5.2.2.1备选工艺方案的工艺流程
在氧化沟工艺和CAST生物处置工艺方案中,生物降解与泥水别离为整个工艺的中心,同时也是二种工艺方案区别的关键所在。前者将生物降解与泥水别离分别在氧化沟及沉淀池中分别停止,然后者则应用交替式生物反响池的分格,对每一分格在时序上停止不同功用的划分,从而在同一反响池中完成生物降解与泥水别离的过程。
5.2.2.2方案工艺特性比拟
由于工艺方案的不同,其机械设备、电气设备和自控系统的配套不尽相同,总体归结二种工艺的技术特性如下。
工艺特性比拟表
氧化沟工艺方案                  CAST工艺方案
&#61548;        稳定,工艺成熟,是近几年在我国普遍应用的新工艺;
&#61548;        连续运转,连续进水连续出水;
&#61548;        氧化沟系统中完成有机物降解,沉淀池中停止泥水别离,需设置独立的沉淀池及刮泥系统;
&#61548;        氧化沟特有的循环流态及较长的固体停留时间,可抵御冲击负荷;
&#61548;        具有较好的污泥沉淀性能;
&#61548;        泥龄较长,污泥有一定的稳定性,无须停止污泥的厌氧消化处置;
&#61548;        射流曝气,设备分点布置;管理维修维护量少,适用于冰冷地域。
&#61548;        自动化程度较高,正常运转操作劳动强度小;
&#61548;        需设置单独的沉淀池及污泥回流泵池,构筑物相对较多;
&#61548;        占空中积28400m2,占空中积稍大;
&#61548;        工艺流程总水头损失3.5m,进水泵扬程比CAST工艺小2m;
        &#61548;        可满足出水请求,实例逐渐增加;
&#61548;        连续运转,系统内分格交替运转;
&#61548;        有机物降解与泥水别离由二个池子交替完成无须设独立的沉淀池及刮泥系统;
&#61548;        在一组系统中经过两个池子的交替构成的有氧和无氧环境,对氮磷也有一定的去除作用;
&#61548;        对运转管理请求严厉;
&#61548;        具有较好的污泥沉淀性能;
&#61548;        泥龄较长,污泥有一定的稳定性,无须停止污泥的厌氧消化处置;
&#61548;        曝气采用鼓风曝气,设有微孔曝气系统,曝气器均布池底,动力效率高,能耗较低;
&#61548;        由于间歇运转须采用高质量的膜式曝气头;曝气头易堵塞、寿命短,需定期清算和置换,维修费用高。
&#61548;        自动化程度高,对电动阀门等设备的可靠性请求较高;
&#61548;        占空中积24100m2,占空中积小;
&#61548;        工艺流程简单,总水头损失5.45m,进水泵扬程比氧化沟工艺高约2m;

5.2.3污水处置工艺方案的肯定
根据上述对氧化沟工艺和CAST工艺方案停止的技术经济比拟,二种方案各有不同的优势与缺乏,均能达四处置请求。CAST工艺流程简单、占地小、能耗稍低、自动化程度高、正常运转操作劳动强度小,此外由于该工艺无需单独设置沉淀池及污泥回流泵池,构筑物少、土建工程量少。但其亦同时具有水头损失大、进水、进气电动阀门设备多、维修量大、频繁启闭的特性,对设备的可靠程度请求高、运转管理程度请求高、设备闲置率高等方面的优势。氧化沟工艺前置厌氧池后,理论上是一个完好的除磷脱氮工艺,由于其特殊的水力特性,能有效的抗击水量、水质猛烈动摇时的冲击负荷,其具有处置效果好、出水水质稳定、水质达标率高的优势。该工艺设备简单、数量少、运转管理便当、维修费用少。从经济、技术等各方面综合思索,本可研报告推荐射流曝气氧化沟处置工艺为本建立项目的工艺方案。
在常规的污水处置厂中的二级处置之后的深度处置多以过滤工艺为中心单元、混凝沉淀为强化手腕,起到高效去除悬浮固体和胶体物质的作用,降低处置水的浊度和消弭病原体,必要时经过调整混凝剂优选和剂量同步完成化学除磷。高级处置是达标深度处置的选用单元,经过物理、化学或生物方法更充分地去除水中某些特定的成分。消毒处置是达标的必备单元,也是深度处置流程的最后一个单元,其功用是应用物理、化学或生物的方法去除和灭死水中的各种病原体。
为稳妥达标,深度处置采用石英砂过滤工艺。砂滤过程中所截除的将主要是含有大量细菌、微生物等有机污染质的絮凝体和大量胶体物质。滤床截物后黏度较大且极易发作腐败,故对过滤处置中的反冲请求较高。而将气、水反冲与外表冲洗别离起来的结合反冲方式,具有较强的清污才能。
化学混凝有助于强化COD、BOD5、SS和TP的去除以及后续过滤单元的稳定运转。过滤方式可以有多种选择,包括砂滤池、机械过滤器和膜过滤系统,主要取决于再生水质的细致请求和考核方式、用途、工程造价和运转本钱、操作管理与运转调整难易等方面。
综上所述,本项目拟采用V型砂滤池工艺:V型滤池运用了较粗、较厚的均匀颗粒的石英砂滤层;采用了不使滤层收缩的气、水同时反冲洗兼有待滤水的外表扫洗以及气垫分布空气和专用的长柄滤头停止气、水分配等工艺。它具有出水水质好、滤速高、运转周期长、反冲洗效果好、节能和便于自动化管理等特性。而V型滤池过滤才能的再生,就采用了先进的气、水反冲洗兼外表扫洗这一技术。因此滤池的过滤周期比单纯水冲洗的滤池延长了75%左右,截污水量可进步118%,而反冲洗水的耗量比单纯水冲洗的滤池可减少40%以上。工艺流程图如下:




















5.2.4污泥处置请求
污水处置过程中产生的污泥,有机物含量较高且不易稳定,易堕落,并含有寄虫卵,处置不好将构成二次污染,故必需妥善处置。污泥处置的请求:
◆减少有机物,使污泥稳定化。
◆减少污泥体积,降低污泥后续处置费用。
◆减少污泥有害物质。
◆应用污泥中可用物质,化害为利。
◆因选用生物脱氮除磷工艺,故尽量防止磷的二次污染。
5.2.5 污泥处置工艺比选
污泥稳定的常用工艺是:厌氧消化、好氧消化、热处置、加热干化和加碱稳定。由于后三种在国内污水处置厂做为污泥的直接稳定处置手腕既不科学也不理想,国内污水处置厂鲜为采用,在这里不予详述。
5.2.5.1厌氧消化
厌氧消化是最为普遍的污泥稳定处置工艺。污泥厌氧消化的处置费用相对适中,可以产生沼气。在大型污水处置厂中产生的沼气可以用于加热消化池、驱动鼓风机和发电。厌氧消化的主要特性:
*可以产生甲烷;
*可以使污泥中有机物浓度降低40~60%,减少污泥体积30~50%;
*完好消化使污泥无明显臭味;
*采用加热高温消化使病原体的去除率高;
*基建费用高,机械设备多(局部是沼气应用设备);
*需求再次处置的量大(例如抵消化液需求停止除磷处置),需求加热维持消化所需求的温度等;
*管理比拟冗杂,运转费用高;
*占空中积大;
*适用于范围大、产生污泥量多的污水处置厂。
5.2.5.2 好氧消化
好氧消化主要用于中小型及污泥量相对较少的污水处置厂,与厌氧消化相比,该工艺的特性是初期投资较低,动力耗费较大,由于好氧消化需求靠充氧来维持。
理论上在有的污水处置厂中,好氧消化不一定是一种单独的污泥处置工艺,例如采用了泥龄很长的延时曝气法时,微生物应用内源呼吸停止好氧消化,此时污泥曾经局部到达了相对稳定的程度。本项目所选择的两种污水处置工艺方案均为长泥龄生物过程。
5.2.5.3污泥稳定处置工艺肯定
就本项目而言,由于工程范围适中,产生的污泥量较少,在污水处置中,污泥已趋于好氧稳定。同时国内许多己建成的污水处置厂采用生物脱氮除磷工艺,产生的污泥直接浓缩脱水,运转稳定可靠,己证明得到好氧局部稳定的污泥,直接浓缩脱水是可行的。基于上述缘由本项目污泥处置拟采用直接浓缩脱水处置。
5.2.5.4污泥浓缩脱水方式的选择及肯定
不须消化的污泥处置工艺有两种方式,一是重力浓缩、机械脱水;二是机械浓缩、机械脱水。两种方式比拟如下。


污泥浓缩脱水比拟表
项目        机械处置        重力浓缩、脱水
主要构(建)筑物        1.污泥贮泥池
2.浓缩、脱水机房
3.污泥堆棚          1.污泥浓缩池
2.脱水机房
3.污泥堆棚  
主要设备        1.污泥浓缩、脱水机系统
2.加药设备
3.搅拌器        1.浓缩池刮泥机
2.脱水机系统
3.加药设备
占地        小        大
总絮凝剂用量        3.0-4.5Kg/T.DS        ≤3.5Kg/T.DS
对环境影响        无大型的污泥敞开式构筑物,对四周环境影响小。        污泥浓缩池露天布置,气息难闻,对四周环境影响大。
总土建费用        小        大
总设备费用        普通        稍大
剩余污泥中磷的二次污染          无污染        有污染
两种方式均能到达80%的含水率,但从比拟表中可以看出,采用机械处置在本项目情况下具有比拟明显的优势,对控制磷的二次污染尤为突出。因此,本工程污泥处置采用直接机械浓缩脱水,泥饼外运的处置方式。
5.2.5.5污泥处置
城市污水处置厂污泥的处置流程应根据污泥的最终处置方法肯定。常用的污泥处置方式有:填地、填海、造地、燃烧、农田应用等。
国际上近来趋向填土、污泥燃烧和农田应用(包括园林绿化)。由于污泥燃烧投资高,运转费用高,国内极少采用。
目前按照展现区总体规划请求,污水处置厂的污泥及栅渣经脱水减容后,可送至渣滓厂与城市渣滓一同停止处置,此方案较为经济可行。
5.2.6污泥处置方式
污水处置厂建成后,运转期间污泥主要来源为:①机械格栅拦截下来的栅渣;②沉砂池沉淀下来的砂粒等无机颗粒;③生物处置过程中产生的剩余污泥。这些污泥需在污水处置厂停止稳定化和减容处置。
细致处置方式为:①机械格栅拦截下来的栅渣由压榨机停止压榨;②沉砂池沉淀下来的砂粒等无机颗粒由砂水别离器停止砂水别离处置;③生物处置过程中产生的剩余污泥经过机械浓缩、脱水后,构成含水率为78~85%的泥饼,上述污水处置厂产生的污泥及栅渣经过脱水减容后送到城市渣滓厂停止卫生填埋。
5.2.7污水处置厂事故水池设计
污水处置厂可能产惹事故的缘由:
◆排入污水处置厂的入住企业的污水,其处置设备的排水在某一时段未达标或发作泄露等,招致污水处置厂尾水排放在某一时段不达标,构成事故排水;
◆由于污水处置厂内部运转缺点,如发作丝状菌异常惹起污泥收缩、人为操作失误等不肯定要素,招致污水处置厂尾水排放在某一时段不达标,构成事故排水;
污水处置厂事故水排放,会对后续受纳水体构成一定影响,进而影响到公开水水质。所以必需加强管理,严禁跑、冒、滴、漏等现象发作,确保污水处置厂正常运转,防止事故性排放情况发作。
为确保污水厂尾水不达标排放水不对受纳水体产生影响,设置污水处置厂事故水池,在厂内设置可存放20%水量的事故水池一座,尺寸40mx40mx4m(H),总容积约为0.5万m3。事故水再回到前处置中继续处置。
5.2.8除臭工艺方案
城市污水处置厂在运转和处置污水、污泥的过程中,不可防止的会产生一些臭气,这些臭气的成分主要为氮硫化物和硫化氢等对人体有毒、有害气体,这是由污水的性质所决议的。在我国污水处置的相关标准中,虽对污水处置厂的除臭没有规则,但在人口密集的大中城市,由于很难防止寓居区和村落,因此在污水处置厂工艺设计时,应对产生臭味的处置构筑物采取必要的措施,防止臭味对四周居民生活和环境产生影响。
根据国内外污水处置厂的运转经历,污水厂产生臭味的区域主要有污水的前处置单元(粗细格栅间、进水泵房集水池、)和污泥处置单元(污泥浓缩和脱水车间),其气息值均在80以上,而延时法曝气池和终沉池相对较低,均在30~60之间。所以本可研报告中建议主要对粗细格栅间、进水泵房、污泥脱水机房、污泥堆场的臭气停止处置。除臭工艺根据其除臭原理有生物除臭、化学除臭和离子除臭技术。
除臭的现状及比照:世界任何国度的经济开展,都会推进社会进步、促进工农业消费才能得到进步,使人民生活得到进一步改善,但是也随之带来不同程序的环境污染。恶臭气体污染是指一切刺激嗅觉器官惹起人们不高兴及损伤生活环境的气体物质。它作为一种典型的环境公害已为世界各国所公认,不少兴旺国度将其作为一种单列公害停止研讨,并专项立法施行防治。国外对恶臭污染的管理工作也展开较早,在日本及欧美的多个工业范畴中,采用如固定床式活性炭吸附脱臭等技术已有一定历史。近年来,我国也开端注重对恶臭的监测与防治,制定了局部恶臭化合物的排放标准(GB 14554-93)和配套的分析方法,恶臭污染的防治目的之一就是要到达GB 14554-93规则的恶臭物质(氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯等)排放标准,最终目的是要消弭恶臭,创造一个无臭的工作、生活环境。
以下是目前几种除臭方法的比照:
        生物法        离子法        植物液法        化学吸收法        土壤法
处置原理        用微生物去吸收并降解臭气中的有毒有害成分,从而净化气体        用高能离子管,产生高能离子氧,与臭气成分反响降解        用某种芳香的气息,去掩盖原有的臭味,并局部氧化合成其中的臭气成分        用某种化学药剂,去吸收并与臭气成分发作化学反响        应用自然土壤混合砾石等材料,产生微生物,并吸收和合成臭气分子
处置效果        最好        普通        普通        整体普通,但对某些特定成分,效果良好        普通
二次污染        无        无        无        排放废液,有污染        无
启动速度        需求培育微生物        快        快        快        需求培育微生物
适用范围        范围较广,几乎涵盖一切产生臭气的场所        适宜在臭气的成分比拟单一,处置气量不大时运用        适宜臭气浓度不高且构筑物无法密封时        适宜臭气成分单一,且该成分能被某种化学物质吸收的场所        适宜有宽广的空地可供运用的场所
构筑物请求        请求将构筑物密封后,将臭气集中抽吸至设备停止处置        请求将构筑物密封后,将臭气集中抽吸至设备停止处置        构筑物为敞开型式,无须密封        请求将构筑物密封后,将臭气集中抽吸至设备停止处置        请求将构筑物密封后,将臭气集中抽吸至土壤停止处置
设备体积        反响时间较长,设备体积较大        反响时间较短,设备体积较小        在空气中反响,设备本体占地较小        反响时间较短,设备体积较小        反响时间最长,流速最小,占空中积最大
处置量        一切的处置量均能满足请求        处置量小于10000m3/h        无请求        一切的处置量均能满足请求        应根据场空中积合理选用
配电功率        较高        普通        最少        普通        较高
投资本钱        较高        普通        最少        高        较高
易耗品        无        离子管,费用较高        植物液,费用较高。        化学药剂,费用较高        冬季运转,应配合一定的保温措施
填料改换        有机填料3~5年
无机填料8~10年        需改换离子管        需定期改换专用喷嘴        无机填料8~10年        视土壤情况,普通为3~5年
运转本钱        最低        较高        最高        较高        低
运转维护        全自动运转,所需人力较少        需定期检查离子管运用和报废情况        需定期添加植物液        需定期添加化学药剂,对人体有伤害        需定期检查土壤疏松板结情况

根据以上的列表比照,以及本项目的细致情况本工程设计中宜采用离子除臭工艺系统。该工艺具有除臭效果显著,运转管理简单、造价低、能耗小,无二次污染,且在国内几个大型污水厂有成功运转经历等特性。
本污水处置厂位于总体规划的拆迁用地,周边无居民寓居区,所以周边环境对空气质量的请求不太严厉。故本可研报告建议在规划施行到远期规划建立时,根据将来周边的居民寓居开展情况统一思索防臭问题,对污水处置厂内产生臭味较大的建构筑物封锁后停止除臭处置设计,以确保污水厂周边环境的空气质量。
  
第六章  污水处置厂工程设计
6.1工程内容
◆污水预处置系统
◆污水生化处置系统
◆污水消毒系统
◆污泥处置系统
◆深度水处置系统
◆厂区附属建筑
◆厂区动力系统(包括变配电系统)
◆自动控制监测仪表系统
◆厂区总平面及配套设备
6.2处置单元工艺设计
总设计水量:        Q=50000m3/d
时均匀水量:        Q=2100m3/h
总变化系数:        KZ=1.45
最大设计流量:Qmax=0.85m3/s
根据处置工艺比拟结果,推荐污水处置工艺方案为氧化沟工艺方案,再生水处置采用V型滤池处置工艺,下述单元设计为此工艺方案设计。除辅助建筑及公用设备如消费调度楼、综合维修间、车库、食堂、变配电间,污泥脱水机房,加药间为一套外,污水处置构筑物及设备按两条线设置,每条线处置才能为25000m3/d,便于分步施行建立,并行运转设计,以增加运转的灵敏性,进步污水处置厂运转的平安性、可靠性。除工艺中心构筑物(氧化沟)因容积大,具有一定水量调理才能,设计水量按均匀流量外,其它构筑物均按最大流量设计。
6.2.1污水预处置系统
◆  粗格栅
污水中含有布条、塑料袋等大的漂浮物或悬浮物,水流流经粗格栅,经过粗格栅拦截作用,去除水中大的漂浮物或悬浮物。粗格栅工作状态是经过水位差来完成的,因此,在每台粗格栅前后设置超声波液位计。栅渣经压榨机压榨处置后,保送到集渣安装中。
格栅渠道:    钢筋混凝土构造
设计参数:   
设计流量:    Qmax=0.425m3/sx2=0.85m3/s
栅前水深:    H=1.0m
格栅宽度:    B=1.4m
过栅流速:    V2=0.9m/s
栅条间距:    D=20mm
主要设备及参数:  
回转式格栅除污机
数量:        共2台
单机功率:    P=1.5kw
栅渣保送机  
装机功率:    P=1.1kw
数量:        共2台
电动不锈钢方闸门
规格:            600x600
数量:             共4台
电动不锈钢圆闸门
规格:            DN800
数量:            共2台
◆  提升泵池  
提升泵房和格栅渠合建,为钢砼构造。内设5台潜水泵。集水池设有超声波液位计监测集水池液位控制泵的工作状态。提升泵房内设计电动单梁起重机,用来检修泵时起吊用。
设计参数:   
设计水量:           Qmax =0.85m3/s
平面尺寸:            L×B=25m×15m
泵池深度:            H=7m
数量:                1座
主要设备及参数:  
提升泵(潜水泵)
流量:                    Q=850m3/h
扬程:                    H=12m
单机功率:                P=55kw
数量:                    水泵5台(4用1备,其中一台变频)
◆  细格栅
污水中含有较多细小悬浮物,不去除会影响后续生化处置效果,污水流经细格栅,经过细格栅拦截作用去除水中悬浮物。细格栅工作状态是经过水位差来完成的,因此,在每台细格栅前后设置超声波液位计。为了便于粗格栅维修,在每台粗格栅前后设置闸板阀。栅渣由保送机保送至集渣安装。   
格栅渠道:    地上钢砼渠构造
设计参数:          设计水量:   Qmax=0.425m3/sx2=0.85m3/s
栅前水深:   H=0.8m
格栅宽度:   B=1.4m
过栅流速:   v2=0.9m/s
栅条间距:   D=5mm
主要设备及参数:  
机械回转式细格栅
数量:       2台
单机功率:   P=1.5kw
栅渣保送机
型号:       LS260
装机功率:   P=1.1kw
数量:       2台
不锈钢渠道闸门
规格:            600x800
数量:            4台
◆  旋流沉砂池
沉砂池采用旋流沉砂池,去除砂粒等无机颗粒。沉淀的砂粒等无机颗粒由砂泵提升到砂水别离器停止砂水别离,别离出来的砂粒等无机颗粒直接外运。
设计参数:              设计水量:Qmax=0.425m3/sx2=0.85m3/s
                                       尺寸:    D×H=Ф4.0×4m
                        构造:    钢砼构造
                        数量:    2座
主要设备及参数:
搅拌机
型号:       XLCS4000
数量:       2台
单机功率:   P=1.5kw
罗茨风机
流量:       Q=3m3/min
扬程:       H=4mH2O
单机功率:   P=5.5kw
数量:       2台
砂水别离器   
    处置量:     Q=10~30L/s
    单机功率:P=0.55kw
    数量:    2台
    不锈钢渠道闸门
    规格:    600x1000mm
    数量:    4台
    不锈钢渠道闸门
    规格:    1200x1300mm
    数量:    6台
6.2.2 污水生化处置系统
◆  选择/厌氧池
选择/厌氧池的功用是为微生物提供一个缺氧环境,使回流污泥中微生物在吸收低分子的有机物的同时,将体内的磷充分释放,使氧化沟内的好氧微生物能充分吸收超越其生长所需的磷,经过排放富含磷的剩余污泥,到达除磷的目的。厌氧池的溶解氧控制在0~0.5mg/L。选择池的功用是合理分配回流污泥与进水的接触比例,改善污泥特性,防止污泥收缩。与氧化沟贴建。
设计参数:           设计水量:          Qmax=0.425m3/sx2=0.85m3/s
              单格尺寸:           21 m×8 m×5.5m
              有效水深:           h=5m
              水力停留时间:        HRT=1.5h
              数量:                4格
              构造:                钢砼构造
主要设备及参数:
水下搅拌机
数量:      16台(4x4台)
单机功率:  P=2.5kw
回流污泥分配槽
            规格:    600x600mm  L=4m
            数量:    8个
◆  氧化沟
氧化沟是污水处置厂的中心工段,污水中有机物的降解主要在此构筑物内完成。氧化沟设置缺氧区,以满足反硝化除氮的请求。缺氧区溶解氧控制在0.5-1mg/L,好氧区溶解氧控制在2mg/L左右。
设计参数:   
设计水量:             Q=0.35m3/s x4=1.4m3/s
单格尺寸:                   30 m×50 m×6m(每座两格,与选择池贴建的总尺寸)
有效水深:             h=5.5m
污泥负荷:              Ns=O.0867kgBOD/kgMLSS.d
水力停留时间:          HRT>16h
泥龄:                 SRT>15d
污泥产量:              4069 kgds/d/每座
混合液浓度:            4g/L
数量:                           4座
构造:                            钢砼构造
鼓风机房     
平面尺寸:       25mx16mx4.8m(H)
构造:           钢砼构造
数量:           1座
主要设备及参数:
射流曝气器
    充氧才能:   ≥2 kg02/h
    数量:       120个/每座,共240个
高速离心风机
数量: 3台/每座(2用1备),共6台
单台风量:65m3/min
单台风压:7mH2O
单机功率:P=150kw
射流循环泵(内回流用)
流量:    Q=1250m3/h
扬程:    H=0.5m
单机功率:P=4kw
数量:    6台/每座(4用2备),共12台
◆  终沉池
沉淀池的功用是将氧化沟出来的混合液停止泥水别离,上清液即为完成有机物降解的污水,其出水至消毒工段。沉淀下来的污泥至污泥回流泵池。
设计参数:           设计水量: Qmax=0.425m3/sx2=0.85m3/s
                     尺寸: D×H=Ф34m×4m
外表负荷             Q=1.0m3/m2.h
沉淀时间            3h
构造:              钢砼构造
数量:              4座
主要设备及参数:
周边驱动刮泥机
    规格:    D=34m
    数量:    4台
    单机功率:P=0.75kw
出水堰板
    规格:    H=300mm
    数量:    210m/座
浮渣挡板
    规格:    H=300mm
    数量:    205m/座
  ◆  污泥回流泵池
污泥回流泵池的功用是将沉淀池沉下来的生物污泥回流至氧化沟内,以维持生物池内活性污泥浓度,多余的剩余污泥排至污泥处置工段。   
设计参数:           污泥回流量: Qmax=0.425m3/sx2=0.85m3/s
剩余污泥量:  512m3/dx2=1024m3/d
泵池尺寸      12m x8m x5m  H=5m
构造:        钢砼构造
数量:        1座
主要设备及参数:
污泥回流泵
规格:       Q=625m3/h    H=4m
数量:       3台(二用一备 一台变频)
单机功率:   P=11kw
剩余污泥泵
规格:       Q=64m3/h    H=8m
数量:       2台(1用1备)
工作时间     12h
单机功率:   P=5kw
6.2.3 污水消毒系统
◆  消毒接触池
生化出水含有一定量的细菌、病毒,为了消弭这些物质对接纳水体的影响,需对出水停止消毒处置。消毒接触池的功用是消毒剂与处置出水有充分的接触时间,保证消毒效果。本建立项目采用二氧化氯消毒。
设计参数:    设计水量:    Qmax=0.425m3/sx2=0.85m3/s
池体尺寸:    30mx15mx3.5m
有效水深:    h=3.0m
水力停留时间:HRT=30min
投药量:            10mg/L
构造:                    钢砼构造
数量:                    1座
主要设备及参数:
不锈钢方闸门
规格:                800x800mm
数量:           2台
不锈钢方闸门
规格:         600x600mm
数量:         4台
◆  加氯间
加氯间的功用是制造消毒所需的二氧化氯。
设计参数:建筑面积:176m2
          构造:    砖混构造
          数量:    1间
主要设备及参数:
二氧化氯发作器及配套设备
    规格:    10kg/h
    数量:    4套
6.2.4 污泥处置系统
污泥处置系统包括污泥缓冲池和污泥脱水机房二座构筑物。污泥缓冲池污泥来自污泥回流泵池的剩余污泥泵,缓冲池的作用是调理剩余污泥泵与污泥脱水机房脱水机进泥泵的匹配。缓冲池内污泥由螺杆泵泵到机械浓缩安装对污泥停止浓缩,然后到带式脱水机停止污泥脱水。脱水后的泥饼运到渣滓填埋场停止填埋处置。
◆  污泥缓冲池
设计参数:   污泥干固量:4069kgds/dx4=16276kgds/d
污泥体积:   2048m3/d
尺寸:       &#216;6m  H=3.5m
数量:       1座
构造:       钢砼构造
主要设备及参数:
水下搅拌机
数量:   1台
功率:   3kw
◆  污泥脱水机房
设计参数:    污泥干固量:8138kgds/d
脱水前污泥含水率:         99.2%
脱水后泥饼含水率:         75~80%
脱水后泥饼体积            42m3
工作时间                            12h
PAM投量:                           54kg/d
建筑面积:                           25mx20mx5.2m(H)
数量:                               1座
构造:                               砖混构造
主要设备及参数:
进泥泵(罗杆泵)
流量:    Q=40-60m3/h
扬程:    H=20mH2O
单机功率:P=15kw
数量:    3台(2用一备)
机械浓缩脱水一体机
带宽:    1.5m
数量:    4台
单机功率:P=7.5kw
空压机
数量:           4台
流量:    O.5~2.0m3/h
压力:    H=10bar
单机功率:P=2.2kw
冲洗泵(管道泵)
流量:    Q=15-20m3/h
扬程:    H=80mH20
单机功率  P=5.5kw
数量:           4台
絮凝设备及投加系统
数量:    2套
配药才能  5kg/h
投加泵:
数量:    3台
装机功率  0.5kw/台
螺旋保送机
数量:           1套(程度、倾斜各二个)
尺寸:    D=400mm    L=8.0m
装机功率:1.5kw
◆  处置厂尾水提升泵池
提升泵房和水池合建,为钢砼构造。内设4台单极双吸离心泵。提升水池内设有超声波液位计监测水池液位控制泵的工作状态。提升泵房内设计电动单梁起重机,用来检修泵时起吊用。
设计参数:
设计水量:    Qmax=0.425m3/sx2=0.85m3/s
平面尺寸:    L×B=25m×15m
泵池深度:    H=5m      
数量:        2座
主要设备及参数:
单极双吸离心泵
流量:    Q=1250m3/h
扬程:    H=20m
单机功率:P=200kw
    数量:           4台(3用1备,其中一台变频),
◆  深度处置砂滤池及提升水池、提升泵房
污水处置达标水继续停止深度处置,处置范围为5万m3/d,采用v型滤池,水泵房和水池合建,为钢砼构造。内设4台离心水泵。深度水池内设有超声波液位计监测水池液位控制泵的工作状态。再生水泵房内设计电动单梁起重机,用来检修泵时起吊用。
设计参数:
设计水量:                            Qmax=0.85m3/s
V型滤池平面尺寸:                 L×B=30m×25m
泵池深度:                            H=6m      
数量:                                1座
再生水泵池平面尺寸:         L×B=25m×25m
泵池深度:                                    H=4m      
数量:                                1座
主要设备及参数:
再生水提升泵(离心泵)
流量:    Q=1080m3/h
扬程:    H=55m
单机功率:P=220kw
数量:    4台(3用1备,其中一台变频)
罗茨风机
流量:    Q=36.8m3/min
扬程:    H=6m
单机功率:P=75kw
数量:   3台(2用1备)
长柄滤头
规格:   L=28.5mm
数量:   12500个
絮凝剂投加安装
        PAM投量        75kg/d
        数量:   2套(PAM、PAC各一套)
6.2.5  附属设备
◆  辅助性建筑物
根据国度公布的《城镇污水处置厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89),按5万m3/d的污水厂范围,肯定各附属建筑面积如下:
综合办公楼:                 350平方米
机修、仓库、车库:           100平方米
变电室(2座):              100平方米
传达室:                     35平方米
换热站、浴室:               120平方米
◆  运输设备
    5吨运泥卡车:            2辆
    工具车:                  1辆
    中型交通车:      1辆
◆  通讯设备
在综合楼内设电话总机室,设置一台50门电话程控交流机,主要办公室及各建筑物内设电话分机。共安装电话分机20部。
◆  化验室
化验室设在综合楼内,设有污水分析室、污泥分析室、预处置室、微生物室、BOD室、仪器分析室、天平室、药品库。
◆  机修、仓库
主要担任污水厂内水泵、电机、阀门、管道等水处置机械设备及其它零部件的维修、储存。特殊设备及零件依赖于社会效劳。
6.3总平面布置和高程设计
6.3.1总平面布置
污水厂总占空中积70000m2(105亩),位于展现区北部、田峪河西岸,亚乾道与田峪西路穿插口的西北侧。
污水处置厂规划分为厂前区、机械处置区、污水处置区、污泥处置区、回用水区。
厂前区位于东部,处于终年主导风向的上向,具有良好的外部环境。厂前区主要的建筑物有综合楼及餐厅(含化验、办公、值班宿舍);机修间、仓库、车库;锅炉房;门卫等。
机械处置区位于厂区西北部,远离厂前区,不会对厂前区有气息影响。机械处置区主要构筑物有粗格栅进水泵房。
污水处置区位于厂区中部,主要构筑物有厌氧池、氧化沟、终沉池、污泥回流泵池等。
在总图布置上,臭味流失严重的污泥处置区集中设置在污水处置厂的西侧,处于终年主导风向的下向且远离厂前区,并将运转管理人员经常出入的厂前区设置在东侧,消费区、厂前区以绿化带隔离,管理人员由污水厂东侧大门出入,泥渣运输车辆由厂区西南侧大门进出,人流物流互不干扰。厂前区大量铺装,处置构筑物周边广种草皮,沿厂区围墙种植常绿林木绿化带,起到改善环境、衰减噪音的作用,营造一个花园式工厂的环境,将臭气的影响降至最低。
回用水区位于厂区北部,便当回用水泵房与工业城管道衔接。变配电站处于较大用电负荷(提升水泵、鼓风机机、脱水机等)的中心,配电间隔短,俭省损耗。
污水处置厂设置两个门,正门开于厂前区与田峪西路衔接,为办公通道。辅门设在污水处置区西南侧亚乾道,为运输渣滓、栅榨、污泥、药剂等通道,以减少消费运输对厂前区的干扰及污染。
整个厂区规划合理,功用清楚,各个功用区经过道路和绿化带隔离。厂区主干道设计成环状道路,各个次干道和主干道相连,主干道宽9m,次干道宽6m,转弯曲率半径为9m,以满足消费运输及消防请求。
厂区内完成雨污分流,雨水直接排放,污水排进污水处置设备,一同净化处置。厂区内消费用水、消防用水接自城市供水管网。总之,整个厂区设计成花园式工厂,使之成为城市一景观。
6.4构造设计
6.4.1设计根据
①国度公布的现行构造设计标准,包括:
《建筑构造可靠度设计统一标准》(GB 50068—2001)
《混凝土构造设计标准》(GB50010—2002)
《建筑地基根底设计标准》(GB5007—2002)
《给水排水工程构筑物构造设计标准》(GB50069—2002)
《给水排水工程钢筋砼水池构造设计规程》(CECS 138:2002)
《给水排水工程砼构筑物变形缝设计规程》(CECS 117:2000)
《混凝土外加剂应用技术标准》(GBJ 119)
《给水排水构筑物施工及验收标准》(GBJl41-90)
《建筑抗震设计标准》    (GB 50011-2001)
《砌体构造设计标准》    (GB 50003—2001)
《建筑构造荷载标准》)    (GB 50009—2001)
②通用标准图集,主要采用国度标准图集。并别离当地中央标准图集。
③各专业提供的根本材料。
6.4.2工程地质情况
建立单位未提供该场地的勘探报告,仅提供《中国道文化展现区控制性细致规划》参考该规划概述如下:
风光区地貌类型复杂,相对高差很大,主要分为山前冲积扇(XX台道文化展现区的主要分布地域)、秦岭低山地、秦岭中山地三类。其中,秦岭山地占风光区的大局部面积,它为震旦纪隆起的复背斜褶皱带,河谷峪道多呈南北向仲展,少{山多条支沟组成,这些河谷峪道,或奇石险滩,或青水急流,或秀丽悠深,或宏伟峻峙,充溢着诱人的自然风光,诸如金林峡、兴凤峡、野牛河、四十里峡等景点。
XX台在周至县地址灾祸易发区划分中属于滑坡的中等易发地域,该区处于秦岭中低山区,地形起伏大,沟谷发育,沟谷两侧坡体上黄土或堆积土层松懈。由于人类活动的影响,如盖房时开挖、种田、植被毁坏等,在雨季容易沿下伏基岩而产生滑动构成滑坡。
6.4.3地基处置
拟建建筑物为一~三层,荷载均不大,采用自然地基根底,根底方式为钢筋砼扩展根底或条形根底。
本工程水池多为大型钢筋砼薄壁构造,对地基不均匀沉降较为敏感,请求地基土为匀质土,待详堪后视土质情况再决议处置方案。
6.4.4抗浮措施
因公开水埋深较深,水池不存在抗浮问题。施工图设计时,公开水位的设计水位,应根据勘察部门详堪后提供的数据采用可能呈现的最高水位和最低水位,并宜根据近期内变化和补给的趋向肯定。必要时采取抗浮措施。
6.4.5采用材料
1)砼:水池及公开室等采用防水砼标号不小于C30(抗渗等级不小于S6,抗冻等级F150)、垫层等砼采用CIO、其他普通为C20-C30。
2)钢筋:&#216;<12时为HPB235级钢,&#216; ≥12时为HRB335级钢。
3)砌体:框架填充墙采用加气砼砌块、M5混合砂浆砌筑;砖混构造普通采用MUl0实心页岩砖、混合(或水泥)砂浆砌筑。
4)钢材:Q235。
5)焊条:焊HPB235级钢用E43、HRB335级钢之间用E50。
6.4.6  构造措施
1.温度伸缩缝
水池普通按缝距不大于20m(空中式)或者30m(公开式)设置温度伸缩缝,对因工艺请求和构造型式限制而不能设缝的超长构造,采用掺和收缩型防水剂补偿砼收缩,并恰当加强程度配筋。
2.抗震设防
建、构筑物均按设防烈度为8度停止设计,并采取相应的构造
措施。精心设计,精心施工确保厂区建、构筑物优质投入污水厂的正常运转。
6.5 污水处置厂电气设计
6.5.1工程概述
本污水处置厂建立范围5万m3/d,本工程所采用的污水处置工艺为氧化沟。工艺处置主要由污水机械预处置、生化处置、污泥处置以及消毒处置四个局部组成。机械预处置包括:粗格栅及进水泵池、细格栅站、旋流沉砂池;生化处置包括:厌氧池及氧化沟、污泥回流泵池、沉淀池;污泥处置区包括污泥缓冲池和污泥浓缩脱水机房;消毒为加氯间及接触池等。
工艺处置过程详见工艺专业相关描绘及工艺流程图战争面图。
6.5.2供电电源
本工程所采用的处置工艺主要是生化处置。长时间停电会构成活性污泥的死亡,不能在短时间内恢复。另外,停电后进水泵站不能工作,构成污水外溢。故本工程用电负荷肯定为二级负荷。拟采用10kV双回路电源供电。
根据总体规划,lOkV电源引自规划区就近10kV开闭所。架空T结至污水厂。
6.5.3设计根据
本工程电气设计根据以下设计标准及工艺材料停止:
(1)《10kV及以下变电所设计标准》    (GB50053-94)
(2)《供配电系统设计标准》(GB50052-2009)
(3)《低压配电设计标准》    (GB50054-95)
(4)《通用用电设备配电设计标准》(GB50055-93)
(5)《电力工程电缆设计标准》    (GB50217-2008)
(6)《建筑物防雷设计标准》(2000年版) (GB50057-94)
(7)《工业与民用电力安装的接地设计标准》  (GBJ65-83)
(8)《3-110kV高压配电安装设计标准》(GB50060-92)
(9)《电力安装的继电维护和自动安装设计标准》(GB50062-92)
(10)工艺专业提供的设备表、工艺流程及平面布置图
(11)与本工程设计相关的其它设计标准、标准等。
6.5.4设计范围
(1)变电站及马达控制中心(MCC)变配电及用电设备传动设计;
(2)电缆敷设设计;    ·
(3)防雷及接地设计;
6.5.5供配电系统设计
1.负荷计算及变压器容量选择
本工程用电负荷分为工业动力负荷和照明负荷两大类,用电设备
电压均为~220/380V。主要动力设备为鼓风机及泵类负荷。
本工程动力用电设备共约99台套,总装机容量2872.85kW(包括照明用电),工作容量2696.85kw,计算有功功率1889kw,视在功率2511kVA,自然功率因数为0.75,经无功补偿后视在功率1952kVA。
根据计算负荷容量并思索到本工程用电负荷性质,污水处置厂拟设两台(TB1~4)500kVA 10/0.4kV变压器,二二成组,正常运转时,每台变压器负荷率约65%左右。当一台变压器缺点时,另一台变压器应能承当本组变压器全部容量的70%。
在深度水处置单元设一台(TB5)500 kVA  10/0.4kV变压器,变压器负荷率约64%。
2.变电站及变配电系统
本工程拟建10kV变电站二座,作为全厂供配电中心。站内设10kV配电安装、配电变压器、~220/380V配电及控制安装(即马达控制中心)等设备。
根据工艺设备规划,拟设马达控制或配电中心:MCC1~MCC3,分别位于变电站、脱水机房。MCC1担任机械预处置区和生化处置区设备的供电与控制以及全厂低压配电;MCC2担任污泥处置区设备的供电与控制以及抵消毒工段的配电; MCC3担任再生水处置区设备的供电与控制的配电。
10kV配电系统采用单母线结线。当工作电源失电时,相应的受电断路器自动跳闸,备用电源断路器手动合闸,由备用电源供电。两路电源受电断路器间加电气及机械联锁,确保两个断路器只需一个闭合。
TB1及TB2二台变压器低压侧采用单母线分段结线。正常运转时两台变压器同时运转,各带一段母线,母联开关翻开。当其中一台变压器因缺点切除时,母联开关闭合,由另一台变压器承当两段母线上的重要负荷供电。
3.维护与计量
*lOkV系统
lOkV受电回路设电流速断、定时限过电流维护并与上级变电站出线维护相配合。受电回路还设置低电压维护,即当进线电源消逝时,断路器自动跳闸。
变压器回路设电流速断、定限过电流及过负荷维护。另设变压器温度维护。
*低压系统
变压器低压侧总开关设过流速断、过流短延时、过负荷长延时以及单相接地缺点四段维护及低电压维护。
配电开关及电动机维护开关设速断及过负荷长延时维护。
检修电源、空调插座、办公用插座的配电回路设漏电维护。
*计量
本系统采用高供高计,两路进线一台专用计量柜。
4.控制与信号
lOkV系统开关柜分合闸为开关柜就地控制,lOkV开关配弹簧储能操作机构,操作电源为直流220V,由专用蓄电池直流电源屏供电。
lOkV配电系统设集中事故信号、预告信号。
低压自动开关分合闸为开关柜上就地控制,其中400A及以上的自动开关配电动操作机构,400A以下开关采用手动分合闸。
5.功率因数补偿
拟在变电站0.4kv侧母线上装设静电电容器停止集中无功补偿。补偿后全厂功率因数0.9以上。
6.5.6电气传动及控制系统设计
一切用电的工艺设备均采用自动和手动控制方式,正常时由PLC自动控制,手动控制仅在系统和设备调试时运用。由MCC控制的设备均设机旁操作箱,在操作箱上设“远程——停——就地”控制选择开关,远程时由上位机及PLC自动控制,就地时在机旁操作箱上手动控制。格栅设备组、刮泥桥设备组、污泥浓缩脱水机及加药设备组采用现场控制箱(随设备厂家配套提供)控制。在控制箱上设“手动
——停——自动’’控制选择开关,自动时由上位机或PLC自动控制,
手动时可在控制箱上施行手动控制。
37kW以上电机采用软起动器起动,以减轻大电机起动时对供电系统的冲击,完成平滑起动和软停。
6.5.7  防雷与接地
本工程低压配电系统采用TN-S(三相五线)接地系统。变电站变压器工作接地和电气系统维护接地共用接地安装,各MCC及每一建筑物电源入户处或低压馈线间隔超越50m时,设反复接地安装。
建筑物内做总等电位和根据标准请求做局部等电位联接设计。一切进出建筑物的各种金属管道、电缆维护管、电缆金属铠皮等以及电源PE线等均应与等电位端子箱联接。室外构筑物上一切正常不带电的设备金属外壳、金属性构架等以及电缆PE线等均应与相应构筑物处的电源反复接地安装相连。
本工程拟对三类及以上防雷建、构筑物做防雷维护。防雷接地与电气系统的维护接地共用接地安装。
为防止因雷电感应过电压对电气设备构成毁坏,拟在变电站上下压配电安装母线上和主要建(构)筑物的低压配电进线处加装避雷器或浪涌维护器。
为防止因操作过电压(系统过电压)构成毁坏,拟在真空断路器下口处加装过电压维护器。
6.5.8  其它
1.设计分界点
以10kV进线柜电缆终端头为设计分界点,终端头以下局部属本工程设计范围,终端头以上局部属电业部门设计范围。
电话、有线电视等弱电系统以交接箱为界,交接箱以上局部属当地有关部门设计范围。
2.电力增容
本工程需申请电力增容:变压器2×1250kVA+1×1000kVA。
   
主要电气设备表
序号        设备称号        规格型号        单位        数量        备注
1        高压开关柜        KYN中置抽出式        台        7       
2        信号屏        PK-10        台        1       
3        直流屏        120Ah        台        1       
4        干式变压器        SCB9-1250/10 10/0.4        台        2       
5        干式变压器        SCB9-500/10 10/0.4        台        1       
5        低压封锁母线        1000A        套        1       
6        低压开关柜        MLS(抽出式)        台        30       
7        动力配电箱        XL-21        台        6       
8        动力配电箱        XL-21        台        4       
9        动力配电箱        JXZF3        台        2       
10        检修电源箱及闸门配电箱        汉森箱体        台        16       
11        照明配电箱及插座箱        PXTR        台        40       
12        机旁操作箱        IP65(汉森箱体)        台        80       
13        接线箱        IP65(汉森箱体)        台        60       
14        路灯                套        60       
15        电缆桥架                吨        6       
16        电缆                               
17        粗格栅现场控制箱                台        4       
18        细格栅现场控制箱                台        4       
19        旋流沉砂池现场控制箱                台        8       
20        脱水浓缩机现场控制箱                台        8       
21        加药系统现场控制箱                台        4       
22        加氯机现场控制箱                台        8       

6.6自动化仪表及控制系统的设计
6.6.1设计根据
工业城污水处置工程自控仪表设计根据工艺推荐方案氧化沟工艺及工艺对自控系统的请求并思索污水厂运转管理的细致运转情况,别离自控仪表行业的特性停止设计。
6.6.2设计标准
《自动化仪表选型规则》HG/T20507-2000
《仪表配管、配线设计规则》HG/T20512-2000
《仪表系统接地设计规则》HG/T20513-2000
《控制室设计规则》HG/T20508-2000
《仪表供电设计规则》HG/T20509-2000
《分散型控制系统工程设计规则》HG/T20573-95
《建筑物防雷设计标准》(2000年版)GB 50057-94
《电力工程电缆设计标准》    GB 50217-94
6.6.3设计范围
1.按工艺流程配置必要的液位、流量和水质分析等检测仪表。
2.全部检测仪表及电气设备的运转信号的传送和显现。
3.根据电气设备的运转请求及主要工艺参数的控制请求,设置自动控制和自动调理系统。
4.按照集中监测管理和分散控制的准绳树立二级计算机集散控
制系统。
6.6.4自控系统的组成及功用
6.6.4.1概述
本工程自控系统方案是根据工艺流程及工艺特性而制定的。从工程的理论情况及工艺请求动身,本设计采用目前国内外先进并成熟的集散型控制系统。完成二级计算机管理,即现场控制级和过程管理级。它集计算机技术、控制技术、通讯技术以及显现技术于一体,经过通讯网络将中央级监控站和若干现场子站衔接起来,完成集中监测管理和分散控制。这样克制了集中控制系统风险度集中、可靠性差、不易扩展和控制电缆用量大等缺陷,完成了信息、调度、管理上的集中和功用及控制风险上的分散。当中控室微机呈现缺点,各现场子站都能独立、稳定工作,从根本上进步了系统可靠性。而采用PLC为主体构成的集散系统性能价钱比拟高。其主要有以下几个特性:   
1.进步设备应用率,保证水处置质量,经过安装在现场的仪表,连续监测各种工艺参数,自控系统可以根据这些参数,谐和各工段水处置工艺之间的关系,保证设备的充分应用,并根据仪表检测到的数据,及时纠正偏向,从而保证了水处置质量。
2.保证系统运转可靠,由于在全厂各工艺流程段设置了相应的水质监测仪表,中控室设二套冗余监控管理计算机可以监测到全厂各设备的运转参数和运转状态,随时发现设备缺点,并及时报警。
3.由于实行微机优化控制,俭省日常运转费用,降低污水处置本钱。
4.俭省人力和减轻人工劳动强度。
6.6.4.2集散控制系统的组成及主要功用
本系统由中央监管理控计算机和PLC现场控制子站组成。在中心控制室中设置二套监控管理计算机操作站,包括21”彩色显现器、功用操作键盘、鼠标器、打印机及必需的软件、接口等。不连续电源、通讯安装及投影仪各一套。两套监控管理计算机可以分别侧重监控或管理工力能,缺点时互为备用,具有灵敏的运转方式。
6.6.4.3监控管理计算机系统
在污水厂综合楼中央控制室内设置二台监控管理计算机和二台打印机。操作系统为:中文WINDOWS2000、WINDOWS/NT
二台计算机组成冗余系统,互为热备。它主要完成对污水厂各工艺流程段的集中操作、监视和控制功用。经过简单的操作,可停止系统功用组态、监视报警、控制参数在线修正和调整,与现场控制站PLC停止传输、通讯,搜集各现场控制子站送来的监测信息、运转状态和水质参数。并停止汇总、运算、处置、报警、缺点分析最终完成对现场设备的优化控制。彩色CRT可直观地显现全厂工艺流程和全厂各工段的实况及各工艺参数趋向画面,使操作人员及时控制全厂的运转情况,并经过计算机网络向各现场远程终端发布指令,谐和各环节正常工作,保证污水厂平安经济运转。打印机可定时打印班报、日报、月报、年报和实时发作的报警信号。
2.PLC现场子站
根据工艺特性,构筑物的布置和现场控制的分布情况,设置二个PLC现场子站,PLC现场子站选用可编程序控制器(PLC),PLC为模块化构造,硬件配置较灵敏,软件编程便当。并且PLC子站与相应的MCC置于同一地点,可俭省其间电缆,变配电间子站、脱水机房子站,每个现场子站设人机界面。
各子站划分如下:
a.变配电间子站PLCl、2
PLCl置于变电站,担任粗格栅及进水泵房、细格栅站、进水计量、旋流沉砂池、厌氧池、氧化沟、回流泵池、终沉池等局部设备的自动控制和数据采集。   
b.脱水机房子站PLC3、4
PLC2置于污泥脱水机房,担任接触池、加氯间、出水监测井、污泥缓冲池、污泥脱水机房全部设备的自动控制和数据采集。
b.再生水处置子站PLC5
PLC2置于污泥脱水机房,担任接触池、加氯间、出水监测井、污泥缓冲池、污泥脱水机房全部设备的自动控制和数据采集。
6.6.5自控系统的设计
6.6.5.1概述
污水处置厂的主要电气设备采用PLC自动控制和就地控制箱现场控制两种方式。在MCC或就地控制箱上设有手动/自动转换开关。就地手动操作具有最高的优先权,转换开关置于手动位置时操作人员只能完成机旁操作,只需在转换开关置于自动位置时才可由PLC按照预先编制好的程序停止自动控制,因此操作人员可根据理论情况停止不同状态的切换。同时电气设备的运转情况,缺点信号被送到中心控制室。全部模拟量信号均在控制室监测。
6.6.5.2各工段的控制说明
1.粗格栅及提升泵房
设粗格栅二台,螺旋保送机2台,每台格栅前后备装1台液位差计,以检测格栅能否堵塞。PLC按时间间隔(可以人工设定),同时可根据格栅前后的液位差,自动控制粗格栅的启动和中止,将栅渣经过螺旋保送机运走,因此螺旋保送机与粗格栅联动。螺旋保送机在粗格栅中止后仍需运转30-60s。
进水泵房设5台提升泵4用1备,并且1台水泵带有变频调理安装,液位计2台,并设液位开关。PLC根据泵池水位经过变频自动停止调理控带lJ水泵运转台数,并根据每台水泵的运转时间,自动轮换运转水泵,使水泵运转时间均等。设有上、下限报警,防止水泵干运转。
2.细格栅站
每台细格栅前后各装1台液位差计,细格栅的运转方式与粗格栅类似。
开机顺为:螺旋保送机→细格栅,停机次第相反。在细格栅停
机后螺旋保送机仍运转30-60s。   
3.旋流沉砂池系统
二座旋流沉砂池系统分别设搅拌器1台、砂水别离器l台。并设自动采样器及PH计用以检测进水水质。在监控管理计算机上显现参数值。搅拌器及吸砂泵连续运转,砂水别离器与之联动。
4.计量井
计量井设1台超声波多普勒流量计,计量进水总流量并在监控管理计算机上显现参数值。
5.厌氧池
设16台潜水搅拌器,搅拌器为连续运转或经过监控计算机设定其运转时间。并设0RP测定仪检测水质参数,理解厌氧反响情况。
6.氧化沟
氧化沟设高速风机6台、并设二台溶氧仪、二台0RP测定仪和污泥浓度计二台。溶氧仪测定氧化沟中溶解氧的浓度,2台高速风机配有变频调速安装。经过变频安装调理高速风机的转速,构成闭环反应控制系统。使溶氧值在一个给定范围内,该给定值在上位机上可在线设定修正。污泥浓度计检测氧化沟内的污泥浓度,可随时修正回流污泥比,使回流污泥浓度处于最佳状态。
7.回流污泥泵池
污泥泵池内设4台回流污泥泵(一台带变频)和1台剩余污泥泵,并设1台液位计和液位开关、1台污泥浓度计。在回流污泥管安装超声波多普勒流量计。回流泵根据进水流量停止比例控制,再根据氧化沟的MLSS比照例系数停止修正,经过变频器调理回流污泥量的大小,肯定泵的运转台数,自。动转换参与运转的回流污泥泵,使其运转时间均等。
剩余污泥泵由PLC根据时间控制开停,每天所需的剩余污泥将按一天内的时间间隔排放到污泥缓冲池中,同样需自动轮换,运转时间均等。液位开关完成下限停泵的维护。
8.终沉池
设全桥式刮泥机,控制方式为连续运转,中控室可监测并控
制其开停。设置污泥界面计。
9.加氯间
二氧化氯手动制备,并给出准备好信号及主要设备的运转、缺点
信号,PLC2经过控制加压泵的运转完成自动加氯。
10.污泥缓冲池
设1台搅拌器和超声波液位计。搅拌器连续运转,低液位时中止运转。
11.污泥脱水机房
设进泥泵3台,2用一备。设四台浓缩脱水一体机、二套加药系统及全部附属安装、二台投药泵、二台螺旋保送机。在浓缩机脱水机进泥管和加药管上分别安装电磁流量计。整套污泥脱水系统由PLC自动控制,经过现场控制箱采集一切设备的运转状态信号送至PLC2、4,PLC2、4按次第启、停系统中的设备。加药量按照进泥管的污泥流量比例投加,自控系统累计设备的运转时间,当某台设备缺点时次第中止后续设备,并切换到备用设备。   
12.接触池
设在线式COD检测仪、PH计、SS计及自动采样器,对出水水
质停止在线监测。
13.变电站
高压监测系统主要将以下信号送往PLC,并在PLCl子站和监控管理计算机上监测。
1#进线柜:分/合闸、缺点、电流、电压、有功功率、无功功率
2#进线柜:分/合闸、缺点、电流、电压、有功功率、无功功率
1#变压器柜:分/合闸、缺点、电流、温度、有功功率
2#变压器柜:分/合闸、缺点、电流、温度、有功功率
3#变压器柜:分/合闸、缺点、电流、温度、有功功率
4#变压器柜:分/合闸、缺点、电流、温度、有功功率
5#变压器柜:分/合闸、缺点、电流、温度、有功功率
母联柜:分/合闸、缺点、电流
6.6.6设计选型
6.6.6.1现场检测仪表
仪表是现场采集工艺参数的主要仪器,是本厂施行科学管理的主要要素之一。为了便于计算机系统衔接和维护管理的便当,仪表全部采用智能型丈量仪表;思索到水质及现场环境的条件,为防止探头结垢,尽量选用非接触式、无阻塞隔膜式、自清洗式的传感器,且户外安装的仪表变送器维护等级应到达IP65,浸没在水下的仪表传感器维护等级应到达IP68。为了保证仪表信号韵可靠性仪表应带有温度补偿且采用4~20mA的输出信号,并带足专用电缆和安装附件。
全部仪表均选用带有现场显现变送器的智能仪表,并带有4~20
mA直流输出,信号经过现场终端及通讯网络传送至中心监控计算机,在计算机CRT上显现。
主要仪表选型:
*水/泥位…连续非接触式单通道超声波水位计
*水/泥界面…连续非接触式单通道超声波水位计
*水/泥位极限…带挪动电缆的浮球式液位计
*酸度和温度…玻璃复合电极,内置温度传感器的酸度/温度检测仪
*溶解氧…金属电极、有自动消泡的溶解氧丈量仪
*浊度或悬浮物浓度…红外散射光丈量、有自动消泡的浊度或悬浮物浓度丈量仪
*氧化复原电位…玻璃复合电极的氧化复原电位丈量仪
*COD…紫外光吸收的COD丈量仪
*污水丈量…电磁感应有空管检测电极的电磁流量计和管道式超声波流量计
6.6.6.2可编程序控制器(PLC)
选用模块化的分布式控制系统,且支持契合国际标准的现场总线
协议。各个输入模块全部为隔离型,输出模块均有隔离维护,模拟信号的分辨率不小于12位。各种模块可带电插拔。
配置100Mbps工业以太网接口模块、现场总线接口模块、串行数据通讯接口模块、触摸式现场操作显现面板。
6.6.6.3  中央监控系统
选用P4的微型计算机和便携式计算机,或定货时的最优产品,配置CD—ROM或DVD—ROM、1OMbps工业以太网卡。
配置激光及喷墨打印机,缺点打印机应配备有连续走纸机构。
网络通讯介质采用可直埋光纤电缆。
6.6.6.4其他
1.电缆
工业以太网采用可直接埋地的光纤电缆,现场总线网采用屏蔽双绞线型电缆,信号回路采用屏蔽控制电缆,电源回路采用屏蔽控制电缆。现场仪表控制电缆采用与电气共用电缆沟或直埋敷设为主,过马路、空中以上、户内处均穿维护钢管明敷或暗敷。
2.系统供电
220VAC采用在线式、隔离型、连续双转换的UPS不连续供电电源,蓄电池续流才能不小于30分钟。24VDC配置独立的高质量直流稳压电源。
3.防雷、过电压维护及接地
对中央控制室现场控制站的电源进线设置两级避雷器和过电压维护安装。对非光缆通讯网络端口以及4-20MA模拟信号端口配置适宜的防雷过电压维护器件。接地安装按照国度标准,根据系统接地请求等电位或分别接地。
附表    仪表自控系统清单
序号        称号        规格及型号        数量        安装位置        备注
一        仪表系统                               
1        超声波液位差计        FMU862+FDU81        4套        粗格栅       
2        超声波液位计        FMU862+FDU81        2套        进水泵池       
3        液位开关        KEY3-10        2套        进水泵池       
4        管道式超声波流量计        DN500        2套        进水管       
5        超声波液位差计        FMU862+FDU81        4套        细格栅       
6        PH计+温度丈量        CPM253+CPS11        2套        旋流沉砂池        带安装架
7        自动采样器        ASPSTATION 2000        2套        旋流沉砂池       
8        ORP测定仪        CPM253+CPS12        2套        厌氧池        带安装架
9        溶氧仪        B-line+S14H        2套        氧化沟        带安装架
10        ORP测定仪        CPM253+CPS12        2套        氧化沟        带安装架
11        污泥浓度计        CUM253+CUS41        4套        氧化沟        带安装架
12        管道式超声波流量计        DN400        4套        回流污泥管       
13        超声波液位计        FMU860+FDU80        2套        回流污泥池       
14        液位开关        KEY3-10        2套        回流污泥池       
15        污泥浓度计        CUM253+CUS41        2套        回流污泥池        带安装架
16        污泥界面计                4套        沉淀池       
17        液位开关        KEY3-10        4套        沉淀池浮渣井       
18        管道式超声波流量计        DN1000        2套        出水管       
19        超声波液位计        FMU860+FDU80        2套        污泥缓冲池       
20        自动采样器        ASPSTATION 2000        2套        接触池       
21        COD测定仪                2套        接触池       
22        SS计        CUM253+CUS31        2套        接触池        带安装架
23        PH计+温度丈量        CUM253+CUS11        2套        接触池        带安装架
24        电磁流量计        Promag 50W        4套        脱水机进泥管        分体式
25        液位开关        KEY3-10        4套        冲洗水池       
二        自控系统                               
1        电动投影屏幕        4000X3000        1面        中控室       
2        投影仪        2800ANSI 1024X768          1面        中控室       
3        监控管理计算机        P4/2.8G/512M/50XCD/80G/CDRW/
Modem56k/以太网卡        2台        中控室        工控机或高档商用机
4        化验室计算机        P4/2.4G/256M/50XCD/80G/CDRW/
Modem56k/以太网卡        1台        化验室        高档商用机
5        大型彩色显现器        21”CRT 1600x12BO        2台        中控室       
6        大型彩色显现器        7”CRT 1600x12BO        1台        化验室       
7        激光打印机                1台        中控室       
8        彩色喷墨打印机                1台        中控室       
9        打印效劳器                1套        中控室       
10        集线器(HUB)            24口        1套        中控室       
11        在线式UPS电源        5000VA 30分钟           1台        中控室        在线隔离式
12        在线式UPS电源        1000VA 30分钟        5台        PLC柜        在线隔离式
13        便携式计算机        PIV/1.8G/256M /4DVD/20G/1 4.1”TFT/Modem56K/FAX        2台               
14        可编程控制器PLC                5套        PLC柜        模块、机架、衔接器及全部配件
15        PLC柜                5套        PLC子站        端子及全部配件
16        触摸屏        TFT 10.4”彩色          10套        PLC子站       
17        防雷维护系统                1套               
18        通讯控制安装                1套        中控室        包括网络电缆
19        操作系统软件                1套        中控室       
20        PLC编程软件                5套        中控室       
21        触摸屏编程软件                5套        中控室       
22        监控管理计算机编程软件        (开发版、运转版、无限点)          各1套        中控室       
23        水厂运转及监控软件                2套        中控室       
24        计算机操作台        U型        5套        中控室       
25        办公椅                10把        中控室       
三        安装材料                               
1        计算机专用电缆        DJYVP22-lX2X1.5                       
2        信号电缆        KVVP22—3X1.O                       
3        信号电缆        KVVP22—7X1.O                       
4        信号电缆        KVVP22—10X1.O                       
5        通讯电缆                                PLC系统配套
6        镀锌钢管        G32                       
7        镀锌钢管        G25                       
8        PVC管        G32                       
6.7暖通
6.7.1设计参数
A.室外气候参数
大气压力: 冬季   98.097 KPa   夏季   95.707KPa
冬季采暖室外计算温度-3.2℃
冬季通风室外计算温度-4℃
夏季通风室外计算温度30.7℃
B.冬季采暖室内计算温度
办公室、会议室、控制室、化验室、值班室、宿舍等有人长期停留的室内采暖计算温度为18~20℃,其它建筑物根据工艺请求肯定,室内计算温度大于或等于5℃。
C.采暖系统简述
采暖热媒为85/60℃热水,热源为园区锅炉房提供的110/75℃高温热水,经换热站换热为85/60℃热水后供应各采暖区。污水处置厂热水来自集中换热站,采暖系统采用上供下回式,采暖设备选用散热器停止采暖,污水厂采暖热负荷500kw。
6.7.2厂区给水
厂区给水由城市供水管网供应,接入给水管直径为DNl00,水压请求0.25Mpa。
6.7.3排水、雨水管网
污水处置厂厂内排水管网和雨水管网分流,雨水排到工业城市政雨水管道,厂内消费和生活污水排到集水池一同处置。
6.7.4绿化
功用区之间设置绿化隔离带,厂前区重点绿化,种植草皮、树、花等,全厂绿化面积不少于40%。
6.8主要设备置办
6.8.1主要机械设备清单

6.8.1.1  深度水处置主要机械设备
单元        称号        设备类型        技术规格        数量        备注
深度处置        V型滤池
再生水池        罗茨风机        Q=36.8m3/min,H=6m    装机功率:P=75kw        3台       
                深度水提升泵        方式:离心泵  
流量:Q=1080m3/h 扬程:H=55m
装机功率:220kw        4台        3用1备(其中1变频)
6.8.1.2  污水处置厂主要机械设备
单元        构、建筑物称号        设备类型        技术规格        数量        备注
预处置        粗格栅渠
提升泵房        粗格栅        栅宽:1.4m
栅间距:20mm
装机功率:1.5kw        2台       
                无轴螺旋保送器        型号:LS260   
装机功率:1.1kw          2台       
                电动不锈钢方闸门        规格:600x600     装机功率:0.75kw        4台       
                电动不锈钢圆闸门        规格:DN800       装机功率:0.75kw        2台       
                电动单梁起重机          型号:LX型       装机功率:4kw        1台       
                提升泵        方式:潜水泵     流量:Q=850m3/h   扬程:H=12mH20   
装机功率:55kw              5台        4用1备(其中1台变频)
        细格栅渠        细格栅        栅宽:1.4m      
栅间距:5mm      装机功率:1.5kw        2台       
                无轴螺旋保送器        型号:YCJ260     装机功率:1.5kw        2台       
        旋流沉砂池        搅拌机        型号:LCS3050          2台       
                砂水别离器        装机功率:P=0.55kw        2台       
                罗茨风机        Q=3m3/min,H=4m    装机功率:P=5.5kw        2台       
                不锈钢渠道闸        规格:600x1000        2台       
                不锈钢渠道闸        规格:1300x1200        6台       
生化处置单元        厌氧池及氧化沟        高速离心风机        Q=65m3/min H=7m    装机功率:P=150kw        6台       
                水下搅拌机        装机功率:P=2.5kw        16台       
                射流曝气器        30m3/h        240个       
                射流循环泵        Q=1250m3/h   H=0.5m  装机功率:P=4kw        12台       
        终沉池        周边驱动刮泥机        D=34m装机功率:P=0.75kw        4台       
尾水排放        尾水提升池        提升泵        方式:离心泵 流量:Q=1250m3/h   扬程:H=44mH20   
装机功率:220kw              4台        3用1备(其中1台变频)
生化处置单元        污泥回流泵池        污泥回流泵        Q=625m3/h,H=4m    装机功率:P=11kw        3台        2用1备(其中1台变频)
                剩余污泥泵        Q=64m3/h,H=8m       装机功率:P=5kw        2台       
                不锈钢圆闸门        规格:DN500   
装机功率:0.75kw        2台       
消毒单元        加氯间        二氧化氯发作器        10kg/h        4套        二氧化氯发作器配套
                盐酸计量泵                4台       
                氯酸钠计量泵                4台       
                化料器                2台       
        消毒池        不锈钢方闸门        规格:800x800        2台       
                不锈钢方闸门        规格:600x600        4台       
污泥处置单元        污泥缓冲池        水下搅拌机        装机功率:P=3kw        2台       
        污泥脱水机房        进泥泵        流量:Q=40~60m3/h  扬程:H=20mH20
装机功率:P=7.5kw        3台       
                机械浓缩脱水一体        带宽:1.5m   
装机功率:P=7.5kw        4台       
                絮凝剂制备安装        5kgPAM/h   
装机功率:P=3kw        2台       
                絮凝剂计量投加泵        流量: Q=0.5-1.5m3/h  
扬程:H=20mH2O
装机功率:P=0.5kw        2台       
                螺旋保送机        L=7m  水平安装   装机功率:P=I.5kw          1台       
                螺旋保送机        L=8m  倾斜安装   装机功率:P=I.5kw        1台       
                空压机        Q=0.5-2.0m3/h   H=10bar  P=2.2kw          4台       
                冲洗泵        方式:管道泵  流量:Q=15~20m3/h扬程:H=80mH20装机功率:P=5.5kw        4台       
                电动单梁起重机        T=3t            1台       
6.8.1.3  主要机修设备
序号        称号        数量        备注
1        台钻        1台        最大钻孔12mm  
2        立钻        1台        最大钻孔25mm  
3        落地砂轮        1台        最大直径300mm
4          台钳        3台       
5        手拉葫芦        2台        1~2吨
6        交流电焊机        1台        额定电流最大330A
7        乙炔发作器        1台        1m3/h
8        氧气瓶        3台        40kg  
6.8.1.4         运输工具
序号        称号        数量        备注
1        卡    车        1辆        5吨
2        工具车        1辆       
3        中型交通车        1辆       
6.8.1.5主要化验设备
序号        称号        数量        备注
1        PH计        1台       
2        分光光度计        1台       
3        紫外线分光光度计        1台       
4        COD速测仪        1台       
5        便携式溶氧仪        1台       
6        浊度仪        1台       
7        电热恒温烘干箱        1台       
8        生化培育箱        1台       
9        电热恒温水浴锅        1个       
10        马福炉        l台       
11        磁力搅拌机        1套       
12        物理天平        1台       
13        分析天平        l台       
14        生物显微镜        1台       
15        多联电炉        1套       
16        电冰箱        1台       
17        冷藏箱        1台       
18        温度计        1个       
19        蒸馏水机        1台       
6.9人员编制
污水处置厂内可根据消费运转与行政管理的需求设置必要的消费工段与职能科室,消费性工段有污水处置工段,污泥处置工段、维修工段和化验室等。为顺应现代化管理、精简编制的需求,在肯定劳动定员时思索了局部兼职的行政管理工作人员和技术管理工作人员,恰当紧缩了专职管理人员的比例。依此肯定污水处置厂劳动定员为29人,其中消费人员21人(占72.4%),辅助消费人员4人(占13.8%)和行政管理人员4人(占13.8%)。


污水处置厂劳动定员表
分工        岗位        消费班次        每班人数        班组人数
消费人员        粗格栅、提升泵房细格栅、沉砂池氧化沟、终沉池加氯间消毒池、污泥脱水间 再生水处置        3        3        9
        变配电室        1        2        2
        中心控制室        3        1        3
        化验室        1        3        3
        维修工(机械、电气、仪器仪表、设备)        1        2        2
        车队        1        3        3
        小计                                          21
分工        岗位        消费班次        每班人数        班组人数
勤杂人员        食堂、浴室        1        1        1
        门卫        3        1        3
        小计                                           4
行政管理人员        厂长        1        1        1
        技术主管        1        1        1
        材料档案、打印        1        1        1
        财务会计        1        1        1
        小计                                         4
污水处置厂合计                        29


第七章  项目管理及施行方案
7.1施行准绳及步骤
◆本建立项目的施行首先应契合国内的建立审批程序,同时还要积极创造条件,保证各项资金来源的落实。    ”
◆树立特地的机构作为项目招标单位与设备进口的用户,担任项目施行的组织、谐和和管理工作。
◆由展现区管委会拜托专人担任项目施行担任人,作为项目的法人及用户代表。项目施行进程中的决策、指挥、执行和用户代表,以及对内、对外会谈与联络等均由项目的施行担任人---法人代表担任。
◆项目的设计、供货、施工、安装等实行单位应与项目执行单位实行必要的法律手续,各自义务应按照国度的有关法律、法规执行。
◆项目执行单位应与项目实行单位协商制定项目施行方案,并于实行前通知有关各单位。
◆为了污水厂建立完成后及时投入运转,并维持正常运转以及建立资金回收,需经过经济、可行性等多方面论证,肯定排污费定额和收取方式。
由于污水处置厂的建立是一项专业性较强的工作,建议主管部门拜托专业单位停止工程建立管理,以合理地应用资金,充分发挥投资效益。
7.2项目建立管理机构
为了加强污水处置工程项目管理工作,应组建“污水处置工程筹建小组”。筹建以下部门,并对其职责停止分工:
1)行政管理:担任日常行政工作,对项目停止宏观控制和总体指挥,总体把握工程进度、质量,总体谐和整个工程相关环节和各个项目实行单位的配合。
2)财务管理:担任项目的财务方案、项目施行财务管理、与实行单位办理协议与手续,以及资金运用布置及收支手续。
3)技术管理:担任项目技术文件、技术档案管理工作。掌管设计图纸的会审,处置有关技术问题,组织技术交流,组织职工的专业技术培训、技术考核工作。
4)工程管理:担任项目的土建施工、安装谐和与指挥,施工进度方案和布置,施工质量与施工平安的监视检查及工程验收工作。
5)设备材料管理:担任项目建立设备材料的订货、采购、保管、调拨、验收等工作。
7.3工程停顿
根据项目的技术方案及建立范围,项目总建立期15个月,分两阶段停止。
第一阶段为项目准备阶段,完成项目可行性研讨、备案、方案设计、批准、筹措资金等工作,估计3个月;
第二阶段为项目施行阶段,从工程施工图设计开端计算,完成设计、土建施工、设备及管道安装、电气及仪表安装、调试运转工作,到达运营投入运用条件,估计12个月。
两阶段细致建立进度布置见图11-1所示。
7.4 方案主要实行单位选择
本项目是专业化较强的工程,技术请求较高,因此对参与、实行项目供货、设计、施工、安装的单位均要停止必要的资历检查,以确保工程质量。
◆供货:一切设备应由项目执行单位经过合法招标后肯定。
◆设计:选择具有相应设计资质的设计单位承当设计工作。
◆土建施工:土建施工必需从具有大、中型城市污水处置厂施工经历的单位当选择,经过招标方式肯定。
◆安装:设备安装以及电气、仪表、自控系统的安装应分别选择专业安装施工单位。并经过招标方式肯定。
上述招标工作都将严厉遵照国内外的有关法律停止。
7.5 设计、施工及安装
本污水处置厂项目设计、施工与安装必需按照国度的专业技术标准与标准执行。
设备的安装与调试应在供货商的指导下停止,有关设备安装与调试的细致材料及供货装运清单应在设备到货前提供。有关设备引进的效劳细节问题将在商务合同中明白。有关项目设计、施工、安装的全部技术文件都应存入技术档案以备查用。
7.6调试与试运转
◆设备的调试应根据国度有关的技术标准停止或由设备供货单位派人停止调试或派员停止技术指导。有关的细节可在商务会谈中商定并写入商务合同
◆试运转工作应约请供货方技术专家、设计单位、安装单位共同参与;试运转操作人员上岗前必需经过专业技术培训。
◆有关设备调试,通水试运转以及验收等项工作的技术文件必需存档备查。
7.7组织管理措施
1)厂长担任制:厂长是全厂法人代表,全面担任全厂消费、行政工作。组织和指导各职能部门按年度方案完成年消费任务,并监视和检查全厂各项规章制度执行情况。
2)各工段岗位义务制:担任本工段消费,按全厂年度方案,完本钱岗位工作任务。
7.8 技术管理措施
由于各污水处置厂设备较多,自动化程度高,技术请求严厉,为了保证污水厂可以正常运转和俭省运转本钱,必需在污水处置厂操作和维护管理方面树立完善的管理措施。主要为:
◆对操作人员停止特地的专业培训,考核合格前方可上岗工作;
◆加强对进水水质的监测,控制工业废水中污染物的超标排放,保证污水处置厂正常运转的前提条件;
◆及时整理、定期分析运转数据,并不时总结经历,树立、建全技术档案,为消费提供技术参数和设备运转情况材料;
◆树立、建全检修、颐养制度,根据设备的性能请求,停止常规的维护和颐养,进步设备完好率和正常运转率;

第八章  工程环境影响及对策
8.1工程建立期对环境影响分析
展现区污水处置工程建立备工,在施工期间,对四周环境会产生一定影响。
污水处置厂对四周环境影响主要表如今施工噪声对四周环境影响。施工噪声源主要为风机和振捣棒,噪声可达100dB(A),影响范围可达200m。该建污水厂远离居民区,施工噪声影响构成危害不大。
弃土影响主要表如今运输过程中泥土洒落满地,车轮沾满泥土,弃土的处置对四周环境也会构成影响。
8.2工程建立期环境影响的缓解措施
◆工程施工废弃物的管理
工程施工期间产生的废弃物,首先思索再应用,尽可能充分将其应用到工程本身,以减少占地、处置影响和俭省材料,本工程应用不了的废弃物可以量体裁衣的妥善处置。
◆噪声防护
建立污水处置厂施工期间会有开挖渠沟、运输车喇叭声、马达声音、混凝土搅拌机声音、压路机声音等噪音,为了减少施工期间噪声对四周环境的影响,请求将施工地点用隔墙和四周隔开。
◆交通影响的缓解措施   
工程建立将不可能防止地与一些道路穿插,道路的开挖也会影响该地域的交通,工程建立单位在制定施行方案时应充分思索到这个要素,对交通繁忙的道路需求开通便道,施工的器材、废弃物尽可能尽快运走,避开交通繁忙的顶峰期,不要堵塞道路。
8.3工程建成后环境影响
污水处置工程是为了处置该展现区产生的污水,维护接纳水体和地表水质量,完善展现区的投资环境和生活环境,进步区内根底设备建立和卫生程度,促停顿现区的经济开展。污水处置工程建成后,对四周的环境会构成一定程度的不良影响。
◆工程占地影响   
污水处置工程建成后,占用一定的园区面积,由于污水处置工程是更多产生环境效益、社会效益的设备,必然会减少该用地的商业效益。
◆废气、污泥对四周环境影响
污水处置厂许多池子是敞开的,污水池内会产生一定量的废气分发到大气中,对四周地域有一定影响。污水厂产生恶臭气体的池子有集水池、集泥池、脱水机房等。恶臭气体组成主要是H2S等混合气体,对人领会有毒害作用或不快觉得。污水厂恶臭气体影响范围在300-400米内。污水处置厂拟建厂址300米范围内没有居民区,因此,污水处置厂对居民的恶臭污染影响不明显。
污水处置厂的污泥主要来自生化处置的剩余污泥,污泥经处置后含水率为80%左右,每天产生污泥量为8138kgds。脱水后的污泥送到渣滓处置厂停止处置。
◆噪声对四周环境影响
污水处置厂噪声主要来自于机械转动时发出的声音,主要由风机、鼓风机等产生噪声,这些噪声经过墙壁隔声后传播到外环境时曾经衰减很多。在拟建污水厂厂址四周200米内没有噪声敏感区。故污水厂噪声影响不是很大。
◆处置后排水对四周环境影响
本项目建成以后,大量降低城市污水污染物总量排放,缓解接纳水体的污染程度,处置厂出水达标排放到田峪河内,对水体影响程度,需经过系统的环境影响评价计算、分析,得出结论。

第九章  劳动平安卫生
9.1编制根据
《工业企业噪声控制设计标准》(GBJ87-85)
《工业企业煤气平安规程》    (GB6222-86)
《建筑设计防火标准》(GB 50016-2006)
《建筑物防雷设计标准》(GB50057-94)2000年版
《建筑抗震设计标准》(GB50011-2001)
《城镇燃气设计标准》(GB50028-93)1998年版
《爆炸和火灾风险环境电力安装设计标准》    (GB50058-92)
《蒸汽锅炉平安技术监察规程》    (劳部发(1996)276号)
《压力容器平安技术监察规程》    (劳部发(1998)51号)
《采暖通风与空气调理设计标准》(GBJl9-87)2001年版
《锅炉大气污染物排放标准》(GWPB3-1999)
9.2主要危害要素分析
本工程的主要危害要素可分为两类,其一为自然要素构成的危害和不利影响,普通包括地震、不良地质、署热、雷击、暴雨等要素;其二为消费过程中产生的危害,包括有害尘毒、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声振动、触电事故、坠落及碰撞等各种要素。
9.2.1 自然危害要素分析
1)地震
地震是一种能产生宏大毁坏的自然现象,特别对建筑物的毁坏作用更为明显,它作用范围大,要挟设备和人员的平安。
2)暴雨和洪水
暴雨和洪水要挟污水处置厂平安,其作用范围大,但呈现的时机不多。
3)雷击
雷击能毁坏建构筑物和设备,并可能招致火灾和爆炸事故的发作,其呈现的时机不大,作用时间短暂。
4)不良地质
不良地质对建构筑物的毁坏作用较大,致使影响人员平安。同一地域不良地质对建构筑物的毁坏作用常常只需一次,作用时间不长。
5)风向
风向对有害物质的保送作用明显,若人员处于危害源的下风向则极为不利。
6)气温
人体有最适宜的环境温度,当环境温度超越一定范围内,会产生不温馨感,气温过高会发作中暑;气温过低,则可能发作冻伤和冻坏设备。气温对人的作用普遍,作用时间长,但其危害结果较轻。
自然危害要素的发作根本是不可防止的,由于它是自然构成的;但可以对其采取相应的防范措施,以减轻人员、设备等可能遭到的伤害或损坏。
9.2.2 消费危害要素分析
1)有毒有害物质
a.加氯间产生的二氧化氯、氯气及污水管道产生的硫化氢具有刺激性,有毒,对身体有害。
b.高温辐射
当工作场所的高温辐射强度大于4.2Jm2.min时,可使人体过热,产生一系列生理功用变化,使人体体温调理失去平衡,水盐代谢呈现紊乱,消化及神经系统遭到影响,表现为留意力不集中、动作谐和性、精确性差,极易发作事故。
2)振动与噪声
振动能使人体患振动病,主要表如今头晕、乏力、睡眠障碍、心悸、出冷汗等。
噪声除损伤听觉器官外,对神经系统、心血管系统亦有不良影响。长时间接触,能使人头痛头晕,易疲倦,记忆力减退,使冠心病患者发病率增加。
3)火灾爆炸
火灾是一种猛烈熄灭现象,当熄灭失去控制时,便构成火灾事故,火灾事故能构成较大的人员或财富损失。爆炸同火灾一样,能构成较大的人员伤亡及财富损失。
普通来说,本工程火灾及爆炸事故发作的可能性较小。
4)其它平安事故
压力容器的事故构成设备损失,危及人身平安。此外,触电、碰撞、坠落、机械伤害等事故均对人身构成伤害,严重时可构成人员的死亡。
9.3 平安卫生防范措施
9.3.1  抗震
污水处置厂地震裂度均按8度设防,本工程的建、构筑物抗震设计均按《建筑抗震设计标准》的有关请求停止。
9.3.2  抗洪
污水处置厂所处位置确切标高在初步设计时根据土方平衡肯定。在厂区内设相应的厂内雨水扫除系统,以便及时扫除雨水,防止积水毁坏设备和构建筑物。
9.3.3 防雷
为了防止或者极大地减少雷电直击建构筑物,发作雷害损失。防止建构筑物被毁坏,维护人身平安。本设计对三类及以上防雷建、构筑物做防雷维护。细致措施按国度标准标准请求执行。
由于雷电对架空线或金属导体的作用,所产生的雷电波可能沿着这些导体侵入建筑物内危及人身平安或损坏设备。由此为防止因雷电感应过电压对电气设备构成毁坏,拟在变电站上下压配电安装母线上和主要建(构)筑物的低压配电进线处加装电源避雷器或浪涌维护器。
9.3.4防不良地质
厂区地质材料标明:厂区及其四周地域无影响稳定性的活动断裂,无不良地质存在。
9.3.5合理应用风向
污水处置厂设计中将综合楼等辅助建筑物布置在厂区夏季风向的上风向,以防止风向要素的不利影响。
9.3.6防毒害气体
在污水处置厂设计中为防有毒、有害气体,采取了下列平安措施:在化验室、脱水机房及加氯间等场所,设计中采用了机械通风措施,以保证足够的空气活动,以满足劳动维护请求。污水管道清通,检查井需下人时,需配备硫化氢检查仪,肯定平安时,方可下人。
9.3.7减振降噪
风机在消费过程中噪音较大,据测定未经任何防护的鼓风机,运转时室外噪音高达100dB以上。本工程风机进出口处设置了消音器,噪音可大大降低,可降至85dBA。
强振设备与管道间采用柔性衔接方式,防止振动构成的危害。在总图布置中,根据声源方向性、建筑物的屏蔽作用及绿化植物的吸纳作用等要素停止布置,削弱噪声对岗位的危害作用。
经采取上述措施后,关于操作人员每天接触噪声8小时场所,噪声级均可低于85dB(A),车间办公室、休息室、操作室等室内噪声级均小于70dB(A),中央控制室、综合楼内噪声低于60 dB(A);其它生活、卫生用室的室内噪声则低于55 dB(A);关于操作工作接触噪声缺乏8小时的场所及其它作业地点的噪声均满足《工业企业噪声控制设计标准》中的标准请求。
9.3.8防火防爆
在总平面布置中,各消费区域、安装及建筑物的布置均留有足够的防火平安间距,道路设计则满足消防车对通道的请求。
在工艺设计中,在可能有燃爆性气体的室内设自然通风及机械通风设备,使燃爆性气体的浓度低于其爆炸下限。有爆炸风险的室内设计不发火花空中。
污泥处置系统的设备及管道均设有跨接和静电接地安装。
在爆炸和火灾风险场所严厉按环境的风险类别选用相应的电气设备和灯具;并按有关防雷标准的请求对建筑物采取相应的避雷措施。厂区设计相应的消防给水管网及室内外消火栓。
9.3.9防冻措施
为防止冬季冻结给运转及管理构成不利影响,设计思索以下措施:
1)尽可能将主要机电设备布置于室内,并在冬季供暖,防止设备冻结而影响污水厂正常运转。
2)厂内各通水管道覆土深度在冰冻线以下0.15m,以防止管道冻涨及热量流失。
9.3.10 其它
为了防止机械伤害及坠落事故的发作,消费场所梯子、平台及高处通道均设置平安栏杆,栏杆的高度和强度契合国度劳动维护规则;设备的可动部件设置必要的平安防护网、罩;地沟、水井设置盖板;有风险的吊装口、安装孔等处设平安围栏;厂内水池边设置救生衣、救生圈;在有风险性的场所设置相应的平安标志及事故照明设备。
绿化对净化空气、降低噪声具有重要作用,是改善卫生环境、美化厂容的有效措施之一,并且绿化能改善景观、调理人的心情,从而减少人为的平安事故。
机械设备和电气设备的布置留有足够的平安操作间隔和空间。污水处置厂起吊提升设备的选型、消费制造、安装和运用应严厉按劳动部门的规则执行,运用前必需报当地劳动主管部门,做到:合格设计,定点制造,具有安装合格证的队伍安装,劳动部门核发容许证后运用。
设计请求污水处置厂在运转前制定相应的平安法规,操作人员上岗前必需停止必要的特地技术培训,以确保污水处置厂正常、平安运转。
9.4 电气平安设计
电力供应是污水处置厂运转的生命线,供电及电力设备的平安和可靠与否,将直接影响到职工生命和国度财富的平安,为此为保证污水处置厂正常运转,本工程电气设计采取以下平安和维护措施:
1)接地系统与等电位结合
若电气设备有一相绝缘损坏,则外壳就带电,假设人体触及这种设备外壳,则电流经过人体构成通道,人体将遭到触电的危害。
本工程采用TN.S接地系统,该系统的中性线与维护线是分开的,系统在正常运转时,维护线上没有工作电流流过,即使有也只是电气设备的走漏电流和线路分布电容电流流过,其值也只需毫安级。这就使电气设备外壳与变压器中性点根本处于同电位状态,而且对地电压均为零。中性线流过电流时构成的电压降,并没有加到电气设备的外壳上,故无论从防触电或防火角度看都是平安的。
当一相绝缘损坏与外壳相连,则由该相线、设备外壳、维护地线(PE)构成闭合回路,这时电流是比拟大的,从而惹起维护电器接地缺点维护动作而使缺点设备脱离电源。从而防止人体遭受触电的风险。
TN-S接地系统虽然可以将漏电设备从线路中疾速切除,但并不能防止漏电设备对地风险电压的存在,同时还存在零线断线的情况,为了使TN-S系统电气设备处于最佳的平安状态,还需对PE作反复接地,以降低接触电压。
总等电位结合的作用在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件的电位差,并消弭自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的风险电压的危害。所以建筑物每一电源进线都应做总等电位结合,各个总等电位结合端子板应互相连通。
2)设备选型
高压开关柜选用铠装式金属封锁抽出式(中置)开关柜。本产品具有完善的五防措施,防止误操作和确保人身及设备平安。为防止因操作过电压(系统过电压)构成毁坏,拟在高压真空断路器下口处加装过电压维护器。
高压配电系统的继电维护安装采用集各种维护功用和丈量于一体的微机型综合维护安装,极大地进步了维护系统的可靠性和选择性,消弭了传统的继电维护安装元件过多、接线繁琐、缺点率高、维护功用不完善且修正不灵敏、维护整定复杂等诸多缺陷。
低压马达综合维护器拟选用国内最先进的ZT-MKB系列智能马达控制安装,完成电动机的过载、单相接地缺点、缺相、堵转、相不平衡等各种维护。
配电安装防护等级为IP3X以上,全部为封锁式,操作人员无任何时机触及带电导体,以确保人身平安。
潮湿环境内灯具、插座、开关等电气用具均选用密闭防水型,有易燃易爆气体存在的设备间内电气用具应采用防曝型。
一切电缆及导线均用铜芯,铜线不易氧化和腐蚀,且机械强度高,可减少因接触电阻过大,线路接头过热起火和断线的风险,其截面和规划应思索计算机等高感负荷构成谐波所带来的谐波电流。
3)变电站及配电室设计
当上下压开关柜内电气设备有突发性缺点,在柜后的值班巡视人员或维修人员能及时分开事故点,柜后已留出足够的通道且当低压开关柜总长度超越15米时增加出口。为了操作和维护上的平安可靠,上下压配电安装的各种通道以及各电气设备之间的最小净距必需契合国度相关标准标准的请求。长度大于7米的配电室设两个出口,并布置在两端,事故时,运转人员能疾速分开现场,也便于救护人员接近现场。
本工程干式变压器单独置于小室内,且具有机械通风的箱型防护罩,防护等级达IP2x。其外廓与墙壁间隔不小于O.8m。通道的设置及其宽度完好能满足平安巡视和维护的请求。
变压器室、配电室的门均向外开启,相邻配电室的门双向开启,保证在发作事故时,值班人员能疾速经过房门,脱离风险场所。
窗全部一玻一纱,冷却通风窗全部采用百叶窗和钢丝网,以防小动物窜入,构成带电导体之间短路,在变压器室大门上写上“止步!高压风险”的醒目字样,以防别人误入,构成电击事故等。除此之外,还应对电缆沟、槽等出入口处,采取防止小动物进入的措施。
4)配电系统维护
配电系统发作缺点时,有相应的维护安装将缺点局部及时地从系统中切除,或发出报警信号,便于值班人员检查并采取消弭缺点的措施。
高压配电系统维护安装采用微机综合继电维护安装,低压配电系统采用自动空气开关和低压熔断器。电动机维护单元采用断路器和热继电器或智能型马达综合维护器。检修电源、空调插座、办公用插座的配电回路设漏电维护。
一切可多地控制的用电设备,均在现场设有急停按钮,便于当突发性事故发作时可及时切除缺点源。
5)防火
本工程在设备选型时采用的是无油化设计准绳,由此已大大降低了火灾隐患。每间配电室配两个干粉灭火器。为防止电缆火灾蔓延,电缆经过的孔洞采用耐火材料封堵等措施。

第十章  环境维护和节能
10.1环境维护
污水处置厂工程是环境维护工程范畴中的重要组成局部,其建立目的就在于改善水体的环境质量,消弭城市污水排放对水域环境所构成的污染。项目的环境影响评价作为项目前期工作的一项根本内容将由当地拜托具有资质的有关单位另行编制。污水处置厂工程作为一个环保项目,在施行及投产过程中,必需严厉执行国度有关环保法律、法规,对在项目施行及项目建成后所产生的环境问题需加以处理。
10.1.1项目施行过程中的环境影响
◆施工过程中大气环境影响
本工程施工期间的主要大气污染源为TSP,主要包括:土方开掘、现场堆放、土方回填期间构成的扬尘;人来车往构成的现场道路扬尘;运土方车辆遗洒构成的扬尘等。刮风天时,施工扬尘影响范围将随风向、风力而变化。
◆施工期噪声环境影响
本工程施工期间的噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输构成的交通噪声,处置厂施工现场的噪声源有固定式的,也有挪动式的,大多为连续声源和阵发声源。由于施工过程多为露天操作,无隔声与消减措施,故传播较远,受影响面积比拟大,施工期各类大型机械声级强度从75~110dB(A),有时设备亦同时运用。
◆施工期固体废弃物环境影响
本工程施工期间产生的固体废弃物主要有消费性废弃物和生活渣滓废弃物。消费性固体废弃物包括:土方施工开挖出的渣土、树根、碎石等;物料运输过程的物料损耗,包括沙石、混凝土等;铺路修整阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。其中土方施工阶段为固体废弃物产生的主要阶段。
渣土堆弃的环境问题主要是占有土地,风天惹起扬尘,有时引发四周居民出行不便。
◆施工期水土流失
通常,污水处置工程施工期间开挖大量土方,毁坏地表植被,在雨季可能构成水土流失。本工程污水处置厂施工范围较小,水土流失量有限,普通不会对四周环境产生影响。应对污水处置厂施工场地内主要开挖及回填土方集中管理、合理堆置,尽量防止砂土流入河道及雨水管道,减少水土流失的影响。
◆施工期社会环境影响
污水处置厂工程在施工阶段,会对现场周边的道路交通和景观产生一定影响。
对道路交通的影响表如今运输车辆的增加将使道路上的车流量增大,局部地段可能会构成短时间的交通堵塞。
施工过程中,由于厂内大范围开挖和土方堆置,会使工地周边显得较为零乱;在土方外运过程中的遗洒,不只使路面变脏,而且易惹起道路扬尘,也会对这一地域的景观产生不良影响。因此,做好施工场地的清洁工作,就显得非常重要。
10.1.2施工期污染防治措施
◆施工期大气污染防治措施
经分析,本污水处置工程施工期间大气污染物主要为TSP,因此应采取以下对策:
1)施工场地设立围挡,用以阻挠施工扬尘。
2)定期洒水,防止浮尘产生,在大风日加大洒水量及洒水次数。
3)施工场地内运输通道及时清扫、冲洗,以减少汽车行驶扬尘;运输车辆进入施工场地应低速行驶,或限速行驶,减少产尘量。
4)灰渣、水泥等建筑材料在运输时应采用密闭式槽车,经过封锁系统运送到水泥暂时存放仓库中。
5)防止起尘原材料的露天堆放。
6)混凝土搅拌站应设于工棚内。
7)一切交往于施工场地的多尘物料均应用帆布掩盖。
8)尽量采用商品(湿)水泥和水泥预制件,少用干水泥。
◆施工期噪声污染防治揩施
由预测结果看,施工场地噪声对环境的影响很大,因此建议工程项目建立和施工单位应采取以下噪声防治措施,以最大限度地减少噪声对环境的影响。
1)合理布置施工时间:首先,制定施工方案时,应尽可能防止大量高噪声设备同时施工。除此之外,高噪声设备施工时间尽量布置在日间,减少夜间施工量。
2)合理规划施工现场:防止在同一地点布置大量动力机械设备,以防止局部声级过高。
3)降低设备声级:设备选型上尽量采用低噪声设备,如以液压机械替代燃油机械,振捣器采用高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械,如挖土机、推土机等,可以经过排气管消音器和隔离发起机振动部件的方法降低噪声。由于机械设备会由于松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级,因此对动力机械设备应停止定期的维修、养护。闲置不用的设备应立即关闭,运输车辆进入现场应减速、慢行,并减少鸣笛。
4)降低人为噪音:按规则操作机械设备,在挡板、支架拆卸过程中,应恪守作业规则,减少碰撞噪音。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业,而代以现代化设备。
5)树立暂时声障:对位置相对固定的机械设备,能在棚内操作的尽量进入操作间,不能入棚的,可恰当树立单面声障。
6)对施工场地噪声除采取以上减噪措施外,还应与沿线四周单位、居民树立良好的社区关系,对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知,并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪音采取的措施,求得各受扰单位及居民的共同理解。对受施工影响较大的居民或单位,应给予恰当补偿。此外,施工期间应设热线投诉电话,承受噪音扰民投诉,并对投诉情况停止积极管理。
◆固体废弃物不利影响的减缓措施
1)每个工区工作面必需设立指定的渣土堆放点,堆放点要经环保监察机构认可,并设专人管理。防止渣土随意堆弃,防止扰民。
2)倒土过程中,工作面必需设置洒水、喷淋设备,并应将渣土压实。
3)土方阶段、铺路阶段、修整阶段抛洒、遗弃的沙石、建材、钢材、包装材料等应由专人管理回收,及时清洁工作面,不留后遗症。
4)施工期间,污水厂内已建各建筑物内卫生间及卫生设备,应可供施工人员全部或定点运用,并及时清算,以防施工人员粪便对厂区周边及施工现场环境构成污染。
10.1.3项目建成后对环境的影响及维护措施
10.1.3.1污水处置厂对四周环境的影响
1) 污水处置厂排放的尾水
污水处置厂排放的污水是经生化处置、沉淀、消毒后达标排放的尾水,不会对排放水体构成污染。本次工程污水处置工艺成熟、可靠,控制程度高,其正常运转是有保证的。工程完工后,将大量减少污染物的排放量,对减环境的污染起到良好的作用。污水处置厂本身产生的污水也一并进入厂内处置系统,不外排,不会构成污染。
2) 污水处置厂产生的污泥、栅渣、沉砂
污水处置过程中产生的剩余污泥采用带式脱水机脱水,使得污泥在相对封锁的设备内脱水,卫生条件大大改善。污泥脱水后泥饼含水率已降到80%左右,故可用普通的运输工具将脱水后泥饼直接外运至城市渣滓卫生填埋场停止卫生填埋。只需少量来不及清运的污泥在污泥堆场做短暂停留。运输过程中应防止沿途遗洒,构成二次污染。本污水厂产生的剩余污泥、栅渣、沉砂由专用车辆及时清运。
3) 污水处置厂产生的臭气
污水处置厂正常运转过程中,污水的臭味会分发到大气中,影响四周环境。其中主要为NH3、H2S及臭气。
在总图布置上,臭味流失严重的污泥处置区集中设置在污水处置厂的西侧,处于终年主导风向的下向且远离厂前区,并将运转管理人员经常出入的厂前区设置在东侧,消费区、厂前区以绿化带隔离,管理人员由污水厂东侧大门出入,泥渣运输车辆由厂区西南侧大门进出,人流物流互不干扰。厂前区大量铺装,处置构筑物周边广种草皮,沿厂区围墙种植常绿林木绿化带,起到改善环境、衰减噪音的作用,营造一个花园式工厂的环境,将臭气的影响降至最低。
4) 污水处置厂产生的噪音
污水处置厂的噪音主要来源于厂内传动机械工作时发出的噪音,主要有液下曝气器、污水泵、污泥泵的噪音,有除砂机、砂水别离器的噪音,还有厂区内外车辆的噪音。污水处置厂在设备选型上采用了低噪音设备,尽可能将主要传动设备布置在水下,并采取相应的隔音、减震措施后,最大限度的降低了噪音对消费及管理人员工作的影响,同时不会对厂区外居民的生活产生任何不利影响。设计厂内运用的机械设备产生的噪音值见下表。
污水处置厂工程机械运转噪声值
名    称        噪音(dBA)        备   注
除砂机罗茨鼓风机        80-90        设置在室内,采用隔音罩
污水泵        60-80        在水下运转
回流及剩余污泥泵        60-80        在水下运转
汽车        75-90       
10.1.3.2污水处置厂对四周环境的影响对策
固然本工程污水处置厂建成运转后,对四周环境影响不大,但为了进一步减少工程对环境的影响,应采用以下措施:
1)污水处置厂内大量绿化,绿化面积大于40%;沿厂区四周种植常绿林带,起到衰减噪音、净化空气、改善环境的作用。
2)厂区总图合理布置,人流、物流互不干扰,生活区位于夏季主导风频的上风向,可减少厂内臭气的干扰。
3)一切工艺设备选型上采用低噪音设备,并采取相应的隔音、减震措施。大型污水泵均在水下运转。
4)污泥脱水机采用封锁机型,并置于室内,设通风设备,改善操作环境及减少对四周环境的影响。
5)厂内消费、生活污水一并处置后达标排放。
6)加强消费管理,渣滓及脱水污泥及时清运。
10.2  节能
◆进水泵房采用节能型潜水泵,并采用计算机优化调度水泵停止轮值工作,使水泵的工作效率坚持在高效区。
◆每座氧化沟内均设置一台变频鼓风机,鼓风机的运转与池内在线溶氧仪连锁,经过在线溶氧仪监测数据,自动调整鼓风机的进风量,可以俭省能耗,既可保证工艺需氧量的供应,又防止了能量的无谓糜费。
◆污泥脱水设备采用带式脱水机,不只操作简单,自动运转,而且耗电最省。

第十一章  投资预算
11.1工程概略
展现区污水处置工程,设计建立范围为日处置污水量50000m3,设置有可回用水的水池及水泵,建立内容包括:污水处置厂各类处置设备和深度水处置的全部建立内容。
工程占地105亩,总建筑面积1693m2,池体积51479m3。
11.2编制根据
(1)投资预算编制根据《市政工程可行性研讨投资预算编制方法》(2007)。(以下简称“编制方法”)
(2)建(构)筑物工程费用:
构筑物的建筑工程费用按类似工程单位建筑体积或有效容积的造价指标按当地现行价预算,辅助消费项目和生活设备的房屋建筑工程根据相应的预算指标按当地现行价预算。
(3)安装工程
按“编制方法”有关规则编制。
(3)设备置办费:
设备及主要材料均为有关设备厂家近期询价,设备运杂费费率按9%预算。
(4)其它工程和费用按有关规则计算
包括土地费用、建立管理费、建立用地费、勘察设计费、可行性研讨费、环境影响咨询费、暂时设备费、工程保险费、结合试运转费、消费准备及创办费等。根据项目的理论情况,参照有关建立项目其它费用概算指标计取。
土地费用中:根据XX道文化展现区提供的建立用地土地拆迁本钱计算投入费用。本项目均为建立用地,建立用地42.81万/亩。
(5)根本准备费
在项目可行性研讨阶段未估计到的建立内容费用。按照工程费用+工程建立其它费用的10%思索。
11.3项目总投资
11.3.1  建立投资预算
建立投资预算额为14378万元。建立投资预算情况详见表11-1、表11-2。
11.3.2活动资金预算
11.3.2.1 活动资金预算方法
按分项细致预算法计算项目所需活动资金。
11.3.2.2 活动资金预算额
到达正常运营才能年份时,活动资金预算总额为128.2万元。项目活动资金预算详见表11-3。
11.3.2.3建立投资借款建立期利息
本项目方案建立投资长期借款9660.6万元(本金9300万元,建立期利息360.6万元),计算年利率为五年期以上基准利率上浮10%=7.76%,其资金来源拟申请中国农业银行贷款。
11.3.3工程总投资
建立投资+活动资金+借款建立期利息=14847万元。
11.4 投资指标
每百元运营收入占用建立投资:546.35元。
每百元运营收入占用活动资金:4.88元;
11.5分年资金投入方案
根据项目总投资和项目施行进度的布置,编制项目投资运用方案。
项目分年资金投入运用方案详见表12-1。


第十二章  融资方案
12.1 资金来源
总投资14847万元,方案来源渠道分两局部:一是XX道文化展现区自有资金作为资本金投资,二是申请银行贷款。
12.2 资本金筹措
该局部资金是企业为项目投入的资本金。该局部资金不计息,不还本。项目资本金投入为5186.4万元,占总投资的34.93%。其中用于建立投资5058.2万元,运营活动资金128.2万元。
项目资本金筹措详见表13-1。
12.3 债务资金筹措
本项目债务资金为9660.6万元。为建立投资长期借款及该借款建立期利息,本金9300万元,建立期利息360.6万元,占总投资的的65.07%,计算年利率为五年期以上基准利率上浮10%=7.76%,其资金来源拟申请中国农业银行贷款。
项目债务资金筹措详见表12-1。
12.4 融资方案分析
根据项目的资金需求及业主的筹资才能,本项目资本金与债务资金的构成比例契合国度和相关银行关于项目投资方面的请求,融资方案根本合理。

第十三章  经济效益分析
13.1评价根据
(1)国度计委、建立部(2006年)《建立项目经济评价方法与参数 》第三版。
(2)国度有关财税政策。
13.2根底数据及参数的选取
13.2.1投产初期的消费方案及项目计算期
根据项目拟建进度,2012-2013年为建立期;2014~2015为投产期,到2016年达设计才能的100%。项目计算期为15年。
13.2.2财务基准收益率
污水处置厂是具有公益性的城市根底设备项目。目前,《建立项目经济评价方法与参数 》中肯定的城市污水处置设备项目的基准收益率为4%。本工程取定为4%。
13.2.3污水处置费价钱
污水处置费价钱是财务分析的重要根本参数。项目财务评价将根据投资回收需求、思索企业承受才能以及项目预期的财务内部收益率程度来测算项目收费标准。本项目根据项目内部收益率及投资回收期、借款归还期的根本请求测算出污水处置收费和再生水价钱。
13.3产品本钱预算根据及说明
本次本钱计算物料价钱及处置收费价钱均采用不含税价钱计算。
(1)药剂费:项目正常运营年耗费聚合氯化铝11.42吨,每吨按1600元计;耗费聚丙烯酰胺27.83吨,每吨按30000元计,年药剂费用85.32万元
(2)年用电量1034万度,电价0.60元/度,年费用620.4万元。
合计年物料消耗费用705.72万元。
(3)工资及福利费
薪酬是以建立单位提供的根底数据别离XX市的工资程度情况综合肯定项目人员的工资程度。本次设计管理技术人员月工资4000元,其他职工月工资2500元,全员均匀工资为39310元/人.年。福利费及其他附加费按工资额的40%计算。项目年工资及福利费总额为159.6万元。
(4)折旧费、摊销费和修理费
固定资产折旧采用均匀年限法。建筑物折旧年限以20年计,设备折旧以14年计,运输设备折旧以5年计。残值率均按原值的5%计。项目年提取折旧额580.77万元。
土地费用按50年计,无形资产摊销年限以10年计,其它资产摊销年限亦按5年计。年摊销额89.9万元。
日常维护检修费按年折旧费总额的50%计算。项目年维护检修费290.39万元。
(5)其它费用
包括其它制造费和其它管理费,以年运营收入的5%预算。
(6)财务费用
为项目长期借款利息,各年不同。  
(7)单位产品本钱及总本钱费用
经测算,
详见:表13—2(固定资产折旧费预算表)
表13—3(无形及其他资产摊销费预算表)
表13—4.1(污水处置本钱预算表)
表13—4.2(回用中水本钱预算表)
表13—5(总本钱费用预算表)
13.4停业收入、停业税金及附加预算
13.4.1停业收入
根据XX市污水排放收费标准及市政供水价钱,本次工程污水排放收费标准为0.2元/m3,回用中水采用市政供水价钱的50%,作为鼓舞适用用水单位积极运用中水的措施。回用中水价钱为2元/ m3。

13.4.2税金及附加
根据有关税收政策,污水处置不交纳增值税和停业税,城市维护建立税、教育费附加相应免除。所得税按应征税所得额的25%计取。
详见表13—1(停业收入、停业税金及附加费和增值税预算表)
13.5利润及分配

详见表13—6(利润及利润分配表)
13.6财务盈利才能分析
13.6.1项目财务内部收益率
项目财务现金流量表详见表13-7。经过财务现金流量表计算以下财务评价指标:
所得税后:
13.6.1资本金收益率
资本金财务现金流量表详见表13-8,经过财务现金流量表计算以下财务评价指标:
资本金内部收益率6.60%。
13.7清偿才能分析
归还银行长期借款资金的来源有未分配利润、折旧和摊销费,经计算,项目可以在9.42年内将银行借款全部归还终了(含建立期)。
经过《财务方案现金流量表》和《资产负债表》可知,项目运营到达80%负荷时,有才能偿付借款利息,并可产生盈利;正终年的资产负债率≤50%,财务运营情况可承受。
详见:表13—9(长期借款还本付息计算表)
表13—10(财务方案现金流量表)
表13—11(资产负债表)
13.8不肯定性分析
13.8.1盈亏平衡分析
以处置才能应用率表示的盈亏平衡点:

从盈亏平衡点的计算可以看出,当项目处置才能到达设计处置才能的56.26%时,即污水处置量到达2.81万m3/天时可保本,反之则亏损。
从盈亏平衡的角度和XX道文化展现区的开展看,在预测的收费标准和到达零排放100%中水回用的前提下,项目具有较好的抗风险才能。
13.8.2敏理性分析
影响本项目效益的要素较多,本方案仅就建立投资和停业收费标准三个主要要素可能的变化,对全部投资所得税前财务内部收益率、投资回收期的影响停止了敏理性分析,结果见下表及附图:
敏理性分析比照表
财务指标及变化要素        财务内部
收益率(%)        财务净现值(Ic=4%)
万元        静态投资
回收期(年)

根本方案       
敏理性要素

计算结果标明,停业收入变化对内部收益率影响较大,建立投资的变化均可承受。同时提示,要鼎力宣传和推行中水的运用,以便使污水处置厂能正常运营并坚持盈亏根本平衡。
13.9财务评价小结
本工程的兴建,为道文化展现区的建立开展将奠定坚实的根底,处理了展现区建立开展的后顾之忧,对当地水资源的合理应用开发、城市下游生态建立极为有利,有效的处理了当地经济增长和环境污染之间的矛盾。为改善城镇居民的生活环境和投资环境,促进市区经济的开展创造了先决条件。产生的社会效益、环境效益和经济效益无法用细致价值来权衡,是造福子孙后代的造福工程。
项目选择的污水处置工艺先进适用,项目有着可承受的经济效益。在财务上是可行的。

第十四章  工程效益分析
14.1 环境效益
污水处置工程建立,不只使展现区建立、生活环境得已完善,而且对水体污染得以控制,水体环境质量得到改善。污水处置工程建成以后,估计每年减少污染物排放量为:
    BOD5:          3055        t/a
    CODcr:          539         t/a
    SS:      3774         t/a
    TN:             449         t/a
    TP:             0.04         t/a
14.2 社会效益和经济效益
污水处置工程作为展现区根底设备建立的一局部,其本身并不产生大的经济效益,但经过改善环境,进步城市环境质量程度,改善河流水质,防止和减少污水排放对工农业构成的经济损失所产生的间接经济效益(包括有利于改善投资环境、进步农副产质量量)是宏大的。污水处置工程的建立对促进城市根底设备的完善将起着重要作用,对下游河流的维护至关重要,起到美化周边环境、改善地域居民生活条件和进步人民的安康程度的宏大社会作用。

第十五章  结论和建议
15.1 结论
1)根据展现区总体规划和城市污水量预测,本工程按污水处置范围5万m3/d设计。
2) 对接入区域内的污水必需契合《污水排入城市下水道水质标准》(cJl8--86)。
3)经过污水与污泥处置工艺流程的多方案技术经济比拟,本工程决议采用污水处置工艺为射流曝气氧化沟法,污泥采用一体化机械浓缩脱水处置方案。该方案具有工艺先进、技术可靠、运营费低、处置效果稳定、操作管理烦琐等优点,曾经成功的运用于国内许多城市污水处置工程。
4)污水处置工程建成后,可大大减轻展现区污水对水体的污染,为改善生活环境,创造有利条件。将收到明显经济、社会效益。
15.2 问题和建议
1)  尽快落实资金筹措事宜,确保工程按期停止。
2)  建议加快展现区配套管网的完善与建立,以确保污水的有序排放,为污水处置厂工程的建立和如期投产提供必要的保证。
3)  加强对城市现状主要排污口和重点污染源的水质监测,为下阶 段的设计工作提供愈加精确的根据。
4)  为保证污水处置厂生化处置过程的正常运转和防止最终排放对受纳水体的二次污染,对各入住单位的污水排放,均必需严厉按照国度公布的《污水综合排放标准》(GB8978—96)中所规则的排入城市下水道的污水排放标准监视检查,严厉控制重金属等有毒有害物质排入城市污水系统,凡不契合上述标准的单位必需在其内部停止必要 的预处置,去除超标的有毒有害物质,达标前方可排入城市污水管网。
5)  建议抓紧停止工程建立厂址的工程地质勘查与地形丈量工作,并可别离细致条件,争取合理归并勘测阶段,以加快工程进度,俭省启动资金。
6)  根据公同事业有偿运用准绳,实在执行排水设备有偿运用的方针,促进排水系统及处置厂的开展和良性循环。由有关部门制定收费标准报相关政府批准施行。
7)  担任运营维护管理的公司或部门,应制定必要的公共设备运用条例,监视约束用户合理运用排水设备,以进步排水设备的运用年限。
8)建议拜托停止本项目环境评价,为下阶段设计提供根据。
9)污水厂运转后,污泥处置需进一步落实。由污泥脱水机停止脱水处置,处置后污泥若测定其成份满足农用请求,可用于四周的生态农业用肥料;若测定发现污泥中重金属等有毒物质含量超标,则由建立管理单位集中搜集处置。

 

                                                  

污水处理厂可研报告(全有财务附表).pdf

2.04 MB, 下载次数: 37

售价: 5 金币  [记录]

2

主题

5

帖子

176

金币

技术员

Rank: 2

 楼主| 发表于 2016-6-28 15:02:20 | 显示全部楼层
本人顶一个

8

主题

340

帖子

709

金币

高工

Rank: 4

发表于 2016-6-29 08:12:29 | 显示全部楼层
!不错,好经典的!

0

主题

41

帖子

214

金币

工程师

Rank: 3Rank: 3

发表于 2016-7-19 20:09:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

40

帖子

2

金币

技术员

Rank: 2

发表于 2016-7-20 09:08:13 | 显示全部楼层
,可惜下载不够钱了。

1

主题

15

帖子

46

金币

技术员

Rank: 2

发表于 2016-7-26 13:43:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享

0

主题

40

帖子

2

金币

技术员

Rank: 2

发表于 2016-7-27 08:42:33 | 显示全部楼层
文本都差不多完好理嘛!

2

主题

25

帖子

42

金币

技术员

Rank: 2

发表于 2016-7-27 09:23:11 | 显示全部楼层
总投资和经济效益分析不会,也没有人教

15

主题

576

帖子

550

金币

高工

Rank: 4

QQ
发表于 2016-9-8 14:26:01 | 显示全部楼层
好材料,下载学习中

0

主题

198

帖子

574

金币

工程师

Rank: 3Rank: 3

发表于 2016-11-2 16:03:43 | 显示全部楼层
金币不够呀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|国际咨询网 ( 鲁ICP备09028166号-1 )

GMT+8, 2022-1-23 05:02 , Processed in 0.383698 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表